[求助]冻土层线路敷设
ericzhong
ericzhong Lv.2
2004年08月25日 08:48:45
只看楼主

同志们,现在有个室外照明工程,线路敷设我打算用导线穿难燃塑料管敷设,可是那地方有 1. 6米的冻土层,埋在它的底下好像不现实,有什么其它的处理方法吗? 群里面有弟兄说可穿钢管敷设,但我又怕甲方说成本高,还有什么其他办法吗?请做过的朋友给个意见。谢了。

同志们,现在有个室外照明工程,线路敷设我打算用导线穿难燃塑料管敷设,可是那地方有 1. 6米的冻土层,埋在它的底下好像不现实,有什么其它的处理方法吗? 群里面有弟兄说可穿钢管敷设,但我又怕甲方说成本高,还有什么其他办法吗?请做过的朋友给个意见。谢了。

免费打赏
鸢尾草
2004年08月25日 09:39:00
2楼
建议用钢管配线,投资增加不大,而且塑料管配线也不适于室外线路,因为塑料管易受机械损伤。可能的话,室外线路改用电缆更好一些。
回复
ericzhong
2004年08月25日 09:43:00
3楼
其实一般情况下塑料线管配线也是很常用的,谢谢 鸢尾草
回复
leedreamfly
2004年08月25日 10:34:00
4楼
相应增加保护砂层
回复
指尖年华
2004年08月25日 10:40:00
5楼
可行
回复
ericzhong
2004年08月25日 16:33:00
6楼

除此之外,还有什么其它措施没?我师傅觉得这方法不好,他说成本高了,叫我再了解了解。。


线路敷设方面有什么图集没有呢???

回复
leedreamfly
2004年08月27日 13:21:05
7楼
埋深大于等于700,上加保护板,保护板下用砂层
回复
reddy
2004年08月27日 15:16:55
8楼
管路上下均铺设100mm厚的细砂,埋深大于1.1米时直接覆土,埋深小于1.1米加防护板。
建议电缆直埋敷设。
回复
lengbing
2004年08月27日 15:26:50
9楼
采用耐寒外护套的铠装电缆,穿工程硬质塑料管。
回复
ericzhong
2004年09月01日 16:33:48
10楼
谢了各位,用了reddy的措施,不过砂层加到上下各200,埋深1.0米。:)
回复

相关推荐