大家好,我想请问一下,办公楼已经设置了自动喷淋,自动消火栓和自动报警系统,还需要再配备灭火器吗?有没有这方面的国家规范要求呀?急,还望大家帮忙。
大家好,我想请问一下,办公楼已经设置了自动喷淋,自动消火栓和自动报警系统,还需要再配备灭火器吗?有没有这方面的国家规范要求呀?急,还望大家帮忙。
2楼
应设置。
GB50016-2006《建筑设计防火规范》:
8.1.6 除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设置灭火器;住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的有关规定。
回复
3楼
8.1.6 除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设置灭火器;住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙
回复
4楼
肯定要设置啊,你还真要等把喷头烧爆啊。
那时候火已经很大了。
干粉灭火器的灭火成本其实是最低的。
回复
5楼
当然需要,灭火器是最基本的灭火设施,你连喷淋和消火栓都设了,灭火器就自然要设置了。
回复
6楼
设置。
GB50016-2006《建筑设计防火规范》:
回复
7楼
当然需要,灭火器是最基本的灭火设施.
看 灭火器规范了 看办公楼的危险等级
回复
8楼
同上,很明确要设置的 中危
回复
9楼
:P 要设置的:loveliness:
回复