热水器配电?
lch999
lch999 Lv.9
2007年05月06日 12:30:11
只看楼主

去超市逛了一下,因为职业因素,看了一下热水器的功率,看到快热式热水器铭牌上标:功率7500W,电压220伏。不知怎么配电?现在的家庭一般是按每户4~8KW配电。而热水器功率就这么大了。郁闷中。。。。。。。。。。。。。。期待解决。。。。。。。。

去超市逛了一下,因为职业因素,看了一下热水器的功率,
看到快热式热水器铭牌上标:功率7500W,电压220伏。
不知怎么配电?
现在的家庭一般是按每户4~8KW配电。而热水器功率就这么大了。
郁闷中。。。。。。。。。。。。。。
期待解决。。。。。。。。
免费打赏
hubeixp
2007年05月06日 14:35:04
2楼
我认为按照正常的设计标准取上限设计就可以了,
但要注意该插座回路采用单独,线径也不应低于4平方.
空开用32A,带vigi