我门公司要开发动态补偿柜 但我 对此知之甚少希望高手指点12

我门公司要开发动态补偿柜 但我 对此知之甚少希望高手指点12
免费打赏
gao428
2007年05月14日 01:38:28
2楼
动态无功功率补偿 dynamic reactive power compensation :一种延时时间很短(其延时时间一般不大于5 s)的无功功率补偿,它主要应用于负载变化较快的场合。--摘自JB/T 9663-1999《低压无功功率自动补偿控器》 。

既然,动态无功功率补偿要求在负载变化较快的场合“动态跟踪”补偿无功,传统的静态无功功率补偿柜当然是不能胜任的。但是,你只要将静态补偿柜中将无功补偿控制器换成“动态无功功率补偿控制器”,将投切电容器的接触器换成“无触点调节器”。那你的动态补偿柜便开发出来啦。

苏州无线电六厂生产的动态无功功率补偿控制器有两种产品,PDK II无功补偿综合测控仪功能多,可用于三相不平衡补偿。而JKLD21型无功补偿控制器则是一种普及型产品,适用于三相平衡补偿。
动态无功功率补偿控制器与静态无功功率补偿控制器的区别在于:1.电网参数测试快。2.延时投切时间可调整到5~0.1秒,甚至更快。3.电平输出(继电器反应时间太慢)。高电平(+12伏)为投入。
苏州无线电六厂生产的STSC系列无触点调节器是动态无功功率投切电容器的专用配套产品。
为了快速投切电容,采样过零触发技术,选择在电网电压变化到与电容器上残余电压相等时(电压差等于零)投入电容不会产生冲击电流。选择在电网电压变化到零时切除电容不会产生感应电压。采用电子开关(可控硅)投切电容保证投切时间极快。
详情请登陆:http://www.sz6rf.com 技术问题请拨打:0512-67276625
回复
zhuangshun1
2007年05月19日 11:01:51
3楼
谢谢了
回复
成套毛毛
2007年05月21日 11:59:04
4楼
还有一点,就是一般的三相三交接法的自欲是电容器也要更换
回复
jyzhang328
2007年05月21日 23:09:40
5楼
简单来说,只要把静态补偿器更换成动态补偿器,把电容切换接触器换成可控硅式的电子开关,或者用成本比较底的动态复合开关就可以了.
回复
扬州华锦电气
2007年11月05日 09:38:15
6楼
这里有图纸和元件资料下栽:http://co.163.com/forum/content/219_496747_1.htm
回复
zhuangshun1
2008年04月17日 23:12:10
7楼
谢了
回复
hualijialj
2009年06月19日 10:24:59
8楼
:( :( :( :( :( :(
回复

相关推荐