请教,对付晃电的好办法
兔子木筏
2004年08月20日 21:24:47
只看楼主

我单位的电源采用一主一备双电源供电,备为热备用,采用自动切换(躲过重合闸时间),近几个月正处于雷雨季节,进线线路受到雷电的影响,发生晃电,有时引起部分电机跳闸(接触器断开,而断路器不动作),有时引起整个厂区停电,虽然发生切换,但还是严重影响正常生产(24小时三班制),公司领导很重视这个情况,想采取措施在不停机的情况下,避免晃电造成的影响,本人考虑后觉得有两种方法:1、利用延时接触器,但是只能部分电机,不能全部电机(因为电机数量较大);2、在10KV进线断路器上加装延时继电器,但是这样容易造成其他的电气安全问题,不知网上各高手还有其他更好的解决办法呢?

我单位的电源采用一主一备双电源供电,备为热备用,采用自动切换(躲过重合闸时间),近几个月正处于雷雨季节,进线线路受到雷电的影响,发生晃电,有时引起部分电机跳闸(接触器断开,而断路器不动作),有时引起整个厂区停电,虽然发生切换,但还是严重影响正常生产(24小时三班制),公司领导很重视这个情况,想采取措施在不停机的情况下,避免晃电造成的影响,本人考虑后觉得有两种方法:1、利用延时接触器,但是只能部分电机,不能全部电机(因为电机数量较大);2、在10KV进线断路器上加装延时继电器,但是这样容易造成其他的电气安全问题,不知网上各高手还有其他更好的解决办法呢?

免费打赏
信马由缰
2008年09月24日 12:32:24
12楼


高手!
回复
sunwei302c
2008年11月28日 09:21:51
13楼
FS/E防晃电接触器、FS-MD/E延时模块、FS-ZD/E再启动控制器----解决企业晃电的困扰!
FS/E系列防晃电交流接触器用于交流50HZ、60HZ,额定工作电压至1140V的电力系统中接通和分断电路,用于连续性生产作业线因雷击、短路重合等供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)保持接触器不脱扣。而操作接通.分断与常规接触器完全相同。当事故停电超过定时限时间时,接触器脱扣,达到了躲过晃电保持连续生产不停机的目的(详细资料...............)
发送邮件到 swzxw_0312@126.com 或电 13771299334 孙
回复
gddm888
2008年12月12日 14:11:21
14楼
瞬时停电就是我们通常所说的“晃电”,也就是由于雷击、短路或相邻故障造成电网短时电压波动或短时断电的现象,通常在1.5秒以内。目前,常用的防“晃电”措施主要有:常规继电器组合单元、PLC可编程序控制器单元、群起群控装置、分散自起动模块单元。做为防晃电自起动最可靠的就是UPS不间断电源,即动力UPS电源,它确实能解决工业生产中的许多实际问题,但由于它投入比较大局限了其的实际应用,仅限于生产装置主要关键电机,不可能全部电机都配备。
针对瞬时停电(晃电),深圳市倍通电子技术有限公司研发并生产了DZQ电动机自起动继电器,可以较好地解决这一技术难题,实际效果很不错。它采用集成硬逻辑和集成采样电路,能适用于多种控制电压,可用于电动机的FC控制电路中,能克服电源瞬时失压大于100ms时间所引起的接触器的不必要释放,既能分散控制,又能与简单的继电检测回路组成电动机分批群起群控装置。
一、产品系列:
DZQA-用于一般电动机控制,单继电器接点输出
DZQB-用于变频器电动机控制,双继电器接点输出
二、性能特点:
1、分散独立性:对电机实行一对一分散控制,避免了计算机集中控制的诸多隐患。
2、有源化设计:自带电源,保证瞬时失压时有记忆、判断功能。
3、多重判别型:逻辑判断空开上端、空开下端及接触器吸合状态,避免误起动,增强可靠性。
4、硬接线方式:无软件或编程,无须现场调试。
5、多电压范围:控制电压适用范围广,可用于各种交直流控制电源。
6、小型积木化:灵活组合互换性,方便配型、维护方便和更换。
7、安装简单化:是MCC柜中电动机单元外加插拔式标准式继电器。
8、安全稳定性:器件故障时不影响原电动机单元的正常工作。
三、联系方式
闫先生 电话:0755-83584015 / 83869150 13728698403 网址: www.sz-beit.com
E-mail:zfyan327@sohu.com

[ 本帖最后由 gddm888 于 2008-12-18 13:55 编辑 ]
回复
fxpmw2009
2008年12月22日 10:14:41
15楼
DQZ-II抗晃电智能电机控制器—晃电解决方案
防晃电 电机控制器 保护器 多地控制 简化控制线路 电机再启动
一:产品特性和功能:
1、 抗晃电功能:随着电网的发展、容量及规模的不断扩大,晃电现象发生的频率越来越多,由于现代化工矿企业生产装置的规模越来越大, 晃电持续时间虽然比较短,但对生产的影响却十分巨大。瞬间的电压波动将造成数百台电动机跳闸、设备停机,电网电压恢复后电机不能自行恢复运行,导致连续生产过程紊乱,并有可能造成生产及设备事故。对于大型装置来说,如果人工进行恢复,花费的时间比较长,而对于一些无人值守的野外装置,恢复的时间就更长。这对于石油、化工、农药等连续生产装置来说,产生的诸如安全、环保、废品、原料浪费、产量降低、效益低下等一系列损失是非常巨大的。根据交流电机的运行特性分析, 短时断电对电机转速影响非常小,电网电压恢复正常后,立即恢复电机运行是完全可行的,而且启动的冲击电流较小(接近额定电流),从而保障了重要动力负荷运行的安全性和连续性。本设备应用后,当电网电压超低和断电时间小于整定时间时,只要电网恢复正常,电机将自行恢复原运转状态。
2、 简化控制线路,无限扩展控制终端:随着自动化程度的提高,电动机的二次回路也越来越复杂,化工装置机泵的控制除基本热保护外,一般都有三地控制:配电盘控制、现场控制、控制室控制,其控制回路越来越复杂,线路节点较多,故障率非常高。而且由于常规二次控制回路停止和热保护均采用串联接法,各控制终端互相影响,线路故障易造成全部失控,检查处理的时间较长,对维修人员的素质要求也较高。而该产品采用的并联控制方案彻底改变了这个现状。本产品将启动、停止和保护均采用并联接法,电机运行时控制回路无回路电流,各控制按钮互不影响,单个控制按钮故障不影响电机运行,特殊情况下可在电机运行时带电检修现场按钮。
3、 防止保护误动作:将传统串接的保护节点改为并接,能防止无功耗保护产品控制回路中易发生的重复性动作,扩展了无功耗保护产品的应用空间。
二:电路接线:

三:应用领域:
1、 化工、石化、农药、化肥、医药等流程性连续生产装置的机泵控制。
2、 发电厂、热力、供水装置的机泵控制。
3、 特别适用于采油、供水等无人值守的泵站、机房设备控制。
4、 对连续运转要求较高、停机可能造成严重影响的场合和采用多地控制的用电设备。
四:生产商: 滨州新大新机电科技有限公司
Tel: 0543-3380239 E-mail: bzxindaxin@163.com
回复