我单位的电源采用一主一备双电源供电,备为热备用,采用自动切换(躲过重合闸时间),近几个月正处于雷雨季节,进线线路受到雷电的影响,发生晃电,有时引起部分电机跳闸(接触器断开,而断路器不动作),有时引起整个厂区停电,虽然发生切换,但还是严重影响正常生产(24小时三班制),公司领导很重视这个情况,想采取措施在不停机的情况下,避免晃电造成的影响,本人考虑后觉得有两种方法:1、利用延时接触器,但是只能部分电机,不能全部电机(因为电机数量较大);2、在10KV进线断路器上加装延时继电器,但是这样容易造成其他的电气安全问题,不知网上各高手还有其他更好的解决办法呢?

我单位的电源采用一主一备双电源供电,备为热备用,采用自动切换(躲过重合闸时间),近几个月正处于雷雨季节,进线线路受到雷电的影响,发生晃电,有时引起部分电机跳闸(接触器断开,而断路器不动作),有时引起整个厂区停电,虽然发生切换,但还是严重影响正常生产(24小时三班制),公司领导很重视这个情况,想采取措施在不停机的情况下,避免晃电造成的影响,本人考虑后觉得有两种方法:1、利用延时接触器,但是只能部分电机,不能全部电机(因为电机数量较大);2、在10KV进线断路器上加装延时继电器,但是这样容易造成其他的电气安全问题,不知网上各高手还有其他更好的解决办法呢?

免费打赏
zhoushu8
2004年08月21日 10:18:00
2楼

低电压保护设置不合理。

总保护应该5--10秒动作,电压整定为50%。或者根本就不设低电压保护。

电动机只能用延时接触器,不需要低电压保护的可以取消低电压保护。

回复
国永
2004年08月23日 11:13:00
3楼
何为晃电,是电压波动?如何采取措施本人很感兴趣。
回复
wwayx
2004年08月23日 21:48:00
4楼

雷电时跳闸,可能的原因有雷电流、漏电等等,我认为应该在这方面多做点工作。

回复
westwindo
2004年08月23日 22:24:00
5楼
雷电时跳闸,应该避雷呀
回复
兔子木筏
2004年08月29日 23:19:40
6楼
老周你说的总保护应该5~10秒动作,电压整定为50%,是不是在总开关的控制回路上加了时间继电
器(是否和我考虑的第二个方面相同),这样的延时会不会产生其他的电气安全问题,如果线路
上发生短路,会不会因为时间的加长而导致事故的延续
不好意思,这个问题只有请教你和那个明清散人(不知他的昵称)了,其他的高手可能各有偏
向,麻烦了,虚心向你们求教

还有了,好象在老论坛不止4个回复呀,怎么都不见了。提个建议:能不能尽可能的像以前那样提
供会员的昵称和图象(上线标志),这样可以方便大家哦,一家之言,仅供参考
回复
zhoushu8
2004年08月30日 08:54:22
7楼
我前次已经说过了,怎么不见了,再解释一下。

你说的情况其实就是雷电流击穿绝缘造成短路,电弧不能自熄,开关只好跳闸,因不是永久性故障
所以可以设自动重合闸,这么就造成所谓“晃电”

你的工厂比较重要,电动机不允许停机,但又在进线及各电动机保护回路都设置了低电压保护,我
认为有问题,要解决。

进线采用以下解决方案之一:1。取消低电压保护。2。总进线保护重新整定,应该5~10秒动作,电压整定为50%

这么延时会不会产生其他的电气安全问题。本来可以完全不用设的。

电动机回路保护方案:接触器线圈并一个时间继电器线圈。启动按钮下的原接触器自保持触点取
消,改为时间继电器的延时断电触头,时间继电器设为5-10秒。OK
电动机不会因晃电停机,低电压保护依然存在。
这么延时也会不会产生其他的电气安全问题
回复
麦克
2004年08月30日 14:26:27
8楼
电动机数量太多,要考虑分批(顺序)自起动,否则瞬间反馈冲击电流太大。
回复
ywn3328
2006年05月26日 09:54:48
9楼
上海隽睿自动化技术有限公司上海隽睿自动化技术有限公司成立于1999年,位于浦东金桥高新技术开发区,是专业研\制\生产电动机上海隽睿自动化技术有限公司成立于1999年,位于浦东金桥高新技术开发区,是专业研\制\生产电动机不间断电源又称动力型UPS(MotoerUninterrupter Supply)企业,拥有自主知识产权.自从公司成立以来.已经为众多的客户设计并生产了不同需求的不间断电源系统.区别于市场上的UPS.EPS系统,本系统是基于VVVF(变频器)及DC-BANK(直流支撑系统)的组织构架.一套系统DC-BANK系统可支持多台乃至上百台电动机在晃电\停电时,无间断工作.因此MUPS是针对电动机群的理想电源系统. 该电源系统特别适用于连续生产的化工\钢铁\化纤\集成电路\玻璃\造纸等行业.在工厂\大搂的消防系统做也有独到用处.
本公司把设计\器件选取\安装工艺\调试检验等作为保证产品质量的四大关键.并按严格的质量管理体系来实施.我公司的产品在客户中得到广泛\得到好评.所有的产品均运行稳定,发挥了正常的断电保护.本公司把售后服务放在第一位每把销售放在第二位.把销售前和销售后服务看成一个整体.上海市内维修响应2小时响应.市外用户48小时内响应.并且提供保修期后终生有偿服务.
我们的联系方式:上海金桥开发区金新路58号银桥大厦1506室 邮编:201206
向大家推荐mups电动机群不间断电源
发明专利号:200510028571.7
实用新型专利号:200520044123
上海隽睿自动化技术有限公司成立于1999年,位于浦东金桥高新技术开发区,是专业研\制\生产电动机不间断电源又称动力型UPS(MotoerUninterrupter Supply)企业,拥有自主知识产权.自从公司成立以来.已经为众多的客户设计并生产了不同需求的不间断电源系统.区别于市场上的UPS.EPS系统,本系统是基于VVVF(变频器)及DC-BANK(直流支撑系统)的组织构架.一套系统DC-BANK系统可支持多台乃至上百台电动机在晃电\停电时,无间断工作.因此MUPS是针对电动机群的理想电源系统. 该电源系统特别适用于连续生产的化工\钢铁\化纤\集成电路\玻璃\造纸等行业.在工厂\大搂的消防系统做也有独到用处.
本公司把设计\器件选取\安装工艺\调试检验等作为保证产品质量的四大关键.并按严格的质量管理体系来实施.我公司的产品在客户中得到广泛\得到好评.所有的产品均运行稳定,发挥了正常的断电保护.本公司把售后服务放在第一位每把销售放在第二位.把销售前和销售后服务看成一个整体.上海市内维修响应2小时响应.市外用户48小时内响应.并且提供保修期后终生有偿服务.
我们的联系方式:上海金桥开发区金新路58号银桥大厦1506室 邮编:201206
联系电话:021-58543100
传真:021-58543100
公司网地址:http:WWW.junrui.net
gaosongfeng2006
2007年06月03日 12:55:12
10楼
永磁式接触器解决晃电灾害的方案

一、关于晃电的相关内容
1、概念:由于雷击、短路或其他原因造成电网短时电压波动或短时断电的现象俗语称“晃电”。
2、产生的原因:电网由各级变电站组成,特别是10kV回路,用户分布点多面广,极易产生短路或过流故障,发生故障后,该回路的继电保护动作,切除故障回路。从故障发生到故障切除时间为20~700ms。在此期间,其它正常回路电压会暂降,造成晃电现象。另外,夏季是雷电多发季节,电网电压也会暂降,造成晃电。
3、晃电造成的后果:
A、影响生产的连续性,降低生产效益。
B、造成生产安全事故。
C、损坏生产设备。
二、解决晃电灾害的永磁式延时接触器的研发:
1、研发背景:
2001年齐鲁石化针对 “晃电压”每年给企业带来的近亿元损失专门成立了“解决晃电减灾攻关小组”,在组长卜照平的邀请下,我公司技术人员应邀参加。我公司技术人员根据“晃电”情况和客户的技术要求,通过对“晃电”产生的原因的分析,减少控制电路中的故障点及现场方便安装使用等,决定在接触器自身的来解决电网失压、失电造成的危害。
早在1998年我公司就研发了永磁式交流接触器并在1999年开始投入生产。2000年齐鲁石化开始使用松峰永磁式交流接触器,并得到的预期收益,对松峰产品得到高度认可。
2、永磁式延时接触器工作原理:
在控制电压突然跌落到非正常工作电压时,欠压信号传输到永磁接触器的控制电路中,控制系统对信号立即做出分析,需要延时来防止晃电事故发生时,接触器在设定的延时时间内处于保持状态,超过设定的延时时间接触器立刻断开。
3、永磁式接触器解决晃电灾害的措施:
松峰永磁式延时接触器替代传统电磁接触器。通过对已有永磁接触器的控制模块进行改进,增加相关逻辑分析电路,实现延时释放,释放时间可根据现场要求任意设定。
 针对电网失压现象(网电压在一定范围内波动),我公司可定制生产低压延时永磁接触器,电压值和时间可根据需要设定。例如:电压突然跌落至额定电压的40%或25%时,延时3S释放。
 针对失电现象(电压突然跌落至零),我公司可定制生产断电延时永磁接触器,时间可根据需要设定。
三、解决晃电灾害的成功案例:
自从2001年我公司研制出永磁式延时接触器,已广泛应用于钢铁、化工和油田企业,成功地为客户解决了“晃电”难题。
松峰电气成功研制永磁式延时接触器,成功地解决了齐鲁石化的“晃电”难题。
河南南阳油田采用松峰NSFC2-45A-220V和NSFC2-65A-220V断电延时2.5s接触器,成功地解决了其“晃电”困难。
马鞍山钢铁公司采用松峰永磁接触器NSFC1-100、400、630延时接触器成功地避免了其电压不稳定造成的损失。
三亚临春110KV变电站工程目采用松峰永磁式接触器CJ20J-160A-220V,电压突然跌落为额定电压的40%时,跌电延时4S,解决了其网电压波动问题。
2007年,黄石电力采用松峰永磁接触器NSFC2-9,DC110V,额定电压的65%可靠吸合,实现了其低压吸合的目的。
技术成熟,性能稳定。服务完善,迅速及时:
经过6年市场验证,松峰永磁式延时接触器已成功地为众多客户解决了“晃电”难题,为客户避免了严重损失。松峰完善的售前、售中、售后服务团队,可以保证第一时间解决客户的难题。
四、 松峰永磁式延时接触器优势
1、安全可靠性强。松峰永磁式接触器解决“晃电”的技术方案是在产品自身完成的,不增设任何配件、插件等繁琐的控制装置,减少了控制电路中的故障点,提高了安全性和可靠性。
2、更换成本低。松峰的永磁延时接触器,是在原有接触器的控制模块中设置逻辑分析电路达到有效防止“晃电”现象的,没有改变接触器的体积和安装尺寸。所以,客户不需要增加其它电气设备或更改安装方式。
3、.品质卓越,性价比高。松峰永磁式接触器的生产质量标准严格符合国际IEC标准,在寿命保证100万次以上的基础上节电率达98%以上,动作速度快且无噪音。所以,不但保证了客户的生产的安全无忧运行,而且提高了经济效益。


河南省松峰电气制造有限公司
范月峰
2007年6月3日

详情请咨询:13297960558 范月峰


回复
chenyh28
2008年09月24日 12:21:12
11楼
LUP — 工业领域马达及混合性负载专用UPS
全面解决停电、晃电及电网干扰
您好!
对于一个正常运行的自动化生产线,供电网路的瞬时停电、晃电及电网波动等电力故障会严重影响生产线的稳定运行。轻者引起生产装置工艺参数波动,产品质量受到影响;重者引起生产线的全线停车,甚至发生起火爆炸事故,造成很大的经济损失 ,近年来,随着用电形势的紧张,加上自然因素,设备因素,人为因素等的影响,晃电现象越来越频繁,给一些自动化程度高,变频设备多,连续性强的企业造成了巨大的经济损失。例如:炼油、石化、化纤、纺织、玻璃、钢铁等领域. 所以为了满足企业连续性生产的要求,使企业的生产免受瞬时停电、晃电、电网波动等因素的影响,必需为企业关键的动力设备提供不间断电源支持。
美国PCM集团是工业级UPS产品专业设计、制造及行销的世界级企业,行销网遍及世界七十余国家和地区。针对工业领域对用电可靠性的需求,我们成功开发了LUP,适用于石油、化工、钢铁、化纤、太阳能、玻璃等行业的连续性生产工艺装置;当主电源失电后,将确保动力设备继续运行,使生产工艺过程有时间紧急处理、安全停车或继续运行。
期望我们的LUP系统能够为贵单位的关键设备安全稳定运行提供可靠保障。
期望能与有实力的代理商、行业集成商等强强合作,共同开拓和服务中国市场。
PCM工业级UPS家族
1、 LUP系列:工业领域马达及混合性负载专用UPS
2、 PGP系列:电力、地铁、石化、炼钢等行业专用UPS
3、 GPS系列:电子发电机、临时供电柜
4、 SPS系列:太阳能光伏电站/太阳屋等太阳能应用产品
5、 SOP系列:天网系统工程,解决电源问题之综合方案。
陈三涛 美国PCM公司特殊电源事业处
北京市海淀区知春路113号银网中心616号 邮编:100086
电话:010-82622403/05转223 手机:13366968994 传真:010-82626082转222
回复

相关推荐

APP内打开