本人最近做一项目的可行性研究报告,甲方说要上二台35吨的锅炉和3000KW的发电机组,我对热电一无所知,不知道哪位可以给点这方面的资料,比如大概的设备表,每KW的大约造价,这个机组一年可以发多少度电,先谢谢各位了!
热电联产的发电量要受供热量的影响。
楼主需向工艺方面了解锅炉的产汽量(已知了)、出口压力,用汽方面要求的蒸汽压力和用汽量,其差额部分才能用来发电。
明确了工艺参数后再选择汽轮机类型(背压式还是凝汽式),还需知道工艺方面的运行方式,才能确定发电量。
我是做热电设计的,基本同意三楼的意见,不过,目前国家的政策对于热电厂来说,凝汽的机组是不允许上的。
既然甲方选择两台3000KW的机组,呵呵,推荐使用一抽一背。比较灵活。
对于电气上来说,没有什么特殊之处,无怪乎辅机上有些变化。(具体也就是背压和抽凝的辅机不同)。
主接线上来说,一般采用10kV并网的方式,以自用为主。
有什么其他问题给我发EMAIL:weilanz@zj.com
设备表,也就是厂变,高压柜,配电柜,PK屏等等。