请各路神仙说说当年是整样把保护工作尽快上手的,需要多长时间,最好再能推荐两本入门书籍。我刚从事检修的保护工作。
请各路神仙说说当年是整样把保护工作尽快上手的,需要多长时间,最好再能推荐两本入门书籍。我刚从事检修的保护工作。
12楼
三年时间长不长了点,多用功点两年可不可以了。
10楼的还没有转正就成神仙了,更快。
回复
13楼
我提供了视频教程下载,搜索我的帖子就可以找到。
回复
14楼
理论同实际相结合是最好的方法,继电保护的理论很重要,用在什么地方更重要。
什么设备用什么保护最可靠、最灵敏,需要好好去想。现在都用微机型综合保护器,特别是进口的,感觉人家在这方面要比我们想得周到。建议多看看国外综保的说明书,看综保内的各种保护逻辑,更要找出他们的不足之处。偶碰到西门以前的保护器,低电压保护(三相电压)是“或”的关系!我国以前用常规继电器时就是“与”的关系,没想到他们是“或”的关系,在我们一个电站的站用电PT柜中,PT二次(端子排)松了一个螺丝,在测量电压时,把整个电站搞失电了!!!(锅炉的4台风机低电压跳闸,锅炉熄火,加上仪表和空压机的逻辑错误,另一台锅炉也熄火!!!)
其原因是“或”害的!
回复
15楼
感谢中士和上等兵
回复