急!!!如果散热器远置,发电机容量如何确定?
bartvan
bartvan Lv.2
2004年08月18日 15:01:20
只看楼主

!!!如果散热器远置,因为散热器驱动风扇离开了发电机组本体,产生了一些功率,加上循环水泵,加上可能由于排烟管道过长,导致系统产生的排气背压超过了机组允许的最大排气背压(一般为7.6KPA),在这样的情况下,如何考虑确定机组的功率?

!!!如果散热器远置,因为散热器驱动风扇离开了发电机组本体,产生了一些功率,加上循环水泵,加上可能由于排烟管道过长,导致系统产生的排气背压超过了机组允许的最大排气背压(一般为7.6KPA),在这样的情况下,如何考虑确定机组的功率?

免费打赏
oywb8
2004年08月18日 15:16:00
2楼
为什么要这样做,不懂?
回复
菜花
2004年08月18日 15:21:00
3楼

还是和发电机厂家联系确定吧

回复
bartvan
2004年08月18日 15:52:00
4楼
供货商的说法不一,有的认为发电机的引擎功率大于其额定输出功率,可以不考虑;有的认为应该考虑。比如要求承担的计算负载为800KW,如果循环水泵等合计功率约40KW,我原认为应该选机组功率不小于840KW,但有的供货商不这样认为。迷惑。
回复
oywb8
2004年08月18日 21:03:00
5楼

那40KW当然要算作发电机的负荷呀

回复
bartvan
2004年08月19日 12:39:00
6楼

当散热器与发电机一体化时,散热器无需单独马达,而由发电机主轴驱动;分离后,散热器风扇的驱动只能通过电功率来驱动,加上循环水泵等用电在内,会有小部分负荷。如果认为发电机组不需要因为散热器远置,而取稍高一档的话,可能意味着此时因为发电机主轴少了散热器的驱动这一小块,而提高了电输出功率。我觉得此结论似是而非。我不是专家,拿不定主意,只能优先取较高的。而供货商也是众说纷纭。

回复