PKPM中怎样处理楼梯间问题?^_^
season110
season110 Lv.2
2007年05月04日 10:48:10
来自于PKPM
只看楼主

在PKPM处理楼梯间问题时通常有两种做法: 1.把楼梯间开成洞,然后通过手算把楼梯荷载理出来,以集中荷载的形式加在楼梯梁所在的位置。但是请问应该如何计算楼梯荷载及其集中荷载啊?在PKPM建模中楼梯梁是设成层间梁吗?如果是的话,层间梁上的线荷载应该怎么计算,设了层间梁以后,是不是就不用加作用在框架梁上的集中荷载啊?在PKPM建模中是不是不设梯柱啊(因为可以用集中荷载的方式加在框架梁上,而且PKPM里设梯柱的话它会自动默认为框架柱)?

在PKPM处理楼梯间问题时通常有两种做法:
1.把楼梯间开成洞,然后通过手算把楼梯荷载理出来,以集中荷载的形式加在楼梯梁所在的位置。但是请问应该如何计算楼梯荷载及其集中荷载啊?在PKPM建模中楼梯梁是设成层间梁吗?如果是的话,层间梁上的线荷载应该怎么计算,设了层间梁以后,是不是就不用加作用在框架梁上的集中荷载啊?在PKPM建模中是不是不设梯柱啊(因为可以用集中荷载的方式加在框架梁上,而且PKPM里设梯柱的话它会自动默认为框架柱)?
2。把楼梯间的板厚设为0,然后在板上加恒载和活载,那么建模时板上的恒载应该怎么计算啊?
问题的关键就是荷载不会计算,楼梯的荷载传导方式不知道,望各位能够给予详细指导。谢谢^_^
免费打赏
season110
2007年05月04日 10:52:14
2楼
如果用第2个方法的话,用不用改楼梯间对应的那块板的传导方式啊?
回复
season110
2007年05月04日 11:18:32
3楼
对于顶层标准层,还要在楼梯间对应的楼板上输入恒载和活载不?
回复
xlwd0120
2007年05月06日 13:36:26
4楼
板厚为0,上面荷载也就不起作用了。
回复
abyss9051
2007年05月06日 17:09:42
5楼
我在砖混结构中用7.0,活载按房屋类型选用,把楼板厚度输入为0,输入平台梁,再指定导荷方式。
框架结构我一直仅输入楼层楼梯梁,把楼板厚度输入为0,按楼梯的实际情况,加梁间荷载,按集中力加上去的,这样才比较合适,符合实际受力情况吧。
回复
abyss9051
2007年05月06日 17:10:10
6楼
我在砖混结构中用7.0,活载按房屋类型选用,把楼板厚度输入为0,输入平台梁,再指定导荷方式。
框架结构我一直仅输入楼层楼梯梁,把楼板厚度输入为0,按楼梯的实际情况,加梁间荷载,按集中力加上去的,这样才比较合适,符合实际受力情况吧。
回复
wanglei1271
2007年07月04日 20:26:19
7楼
楼梯间的荷载不是很大,计算的时候把楼梯间开洞,然后自己加上
回复
hsy982002@co163
2007年09月28日 20:14:33
8楼
333
回复
飙行天下
2007年11月21日 21:49:32
9楼
2.把楼梯间的板厚设为0,然后在板上加恒载和活载,那么建模时板上的恒载应该怎么计算啊?
问题的关键就是荷载不会计算,楼梯的荷载传导方式不知道,望各位能够给予详细指导

你说的这个方法就是常说的虚板,具体做法如下:楼梯间的板厚设置为0,恒荷载一般取8KM/MM 活荷载一般取2.5KN/MM(如果是消防楼梯的话就是3.5KN/MM了),然后把板上的传递路径修改为单向板形式,用虚板的情况下楼梯梁要在模型中体现出来,这样才可以把集中力准确的传递下去
有不懂的地方可以给我留言的

回复
rollingstone_07
2007年11月22日 09:22:56
10楼
谢谢第9楼!!
回复
wybgyt
2007年11月22日 12:29:20
11楼
把楼板开成洞 然后把自己导算的荷载输在里面 我们是这样做的
回复