LW56罐式SF6断路器的主要参数
jin0202
jin0202 Lv.3
2012年09月24日 15:42:37
来自于断路器
只看楼主

LW56-550/Y4000-63型罐式SF6断路器的基本参数 (1)额定电压:550kV。 (2)额定频率:50Hz。 (3)额定电流:4000A。 (4)额定短路开断电流:63kA。 (5)额定短路关合电流(峰值):171kA。 (6)额定操作顺序:0-0. 3s-C0-180s-CO。 (7)额定短时耐受电流:63kA。 (8)额定短路持续时间:3s。 (9)额定峰值耐曼电流:171kA。

LW56-550/Y4000-63型罐式SF6 断路器的基本参数
(1)额定电压:550kV。
(2)额定频率:50Hz。
(3)额定电流:4000A。
(4)额定短路开断电流:63kA。
(5)额定短路关合电流(峰值):171kA。
(6)额定操作顺序:0-0. 3s-C0-180s-CO。
(7)额定短时耐受电流:63kA。
(8)额定短路持续时间:3s。
(9)额定峰值耐曼电流:171kA。
(10)近区故障开断电流:47.3,56. 7kA。
(11)额定失步开断电流:15. 75~25kA。
(12)额定线路充电开断电流:500A。
(13)开合并联电抗器:150MVA。
(14)开合空载变压器:840MVA。
(15)并联开断电流分配比:10/90; 30/70; 50/50(%)。
(16)额定短路开断电流下不需检修开断次数:20次。
(17)机械寿命:5000次。
(18)每极断口数:2。
(19)每极辅助断口电阻值:(425±21.25)Ω。
(20)每一断口并联电容量:600(2×300) pF。
(21) SF6气体年漏气率:不大于0.5%/年。
(22) SF6气体水分含量:出厂时不大于150μL/L;运行时不大于300μL/L。
(23)允许温升值:导体及触头连接处温升不大于65K;壳体可触及部位温升不大于30K。
(24)主回路电阻值:GF2410断路器两盆式绝缘子的嵌件间不大于75μΩ,;断路器两接线端子之间不大于150μΩ。
(25)分闸时间:15~24ms。
(26)合闸时间:48~60ms。
(27)开断时间:40ms。
(28)合闸电阻提前接入时间:8~llms。
(29)分一合时间:出厂时不大于0.3s;运行时不小于0.3s。
(30)合分时间:出厂时不大于40ms;运行时不小于40ms。
LW56-550/Y4000-63型罐式SF6断路器的SF6气体压力整定值
LW56-550/Y4000-63型罐式SF6断路器的SF6气体压力整定值(20℃,表压)如下。
(1)额定充气压力:(0.6±0.02) MPa。
(2)压力降低报警压力:(0.52±0.02) MPa。
(3)压力降低报警解除压力:(0.52±0.02) MPa。
(4)压力降低闭锁压力:(0.5±0.02) MPa。
(5)压力降低闭锁解除压力:(0.5±0.02) MPa。
免费打赏

相关推荐

APP内打开