高手帮忙
djt093
djt093 Lv.2
2007年05月04日 03:28:01
只看楼主

110KV以上系统也就是大电力接地系统!当发生单相接地短路时,电压,电流是怎么变化的!还有相量涂是怎样的?

110KV以上系统也就是大电力接地系统!当发生单相接地短路时,电压,电流是怎么变化的!还有相量涂是怎样的?
免费打赏
langlihao2005
2007年05月04日 10:25:02
2楼
我国电力系统中电源(包括发电机和变压器)的中性点有三种运行方式:一种是中性点不接地(多用于3~10kV);一种是中性点经阻抗接地地;一种是中性点直接接。前两种系统又称为“小电流接地电流的电力系统”,后一种系统称为“大接地电流的电力系统”。
中性点不接地系统:由电工基础可知,三相线路的相间及相与地间都存在着分布电容。但相间电容与此无关,不予考虑。只考虑相与地之间的电容。系统正常运行时,三个相电压是对称的,三个相对地的电容电流也是对称的。这时,三个相的对地电容的电流的相量和为零,因此没有电流在地中流过。各相对地的电压均为相电压。系统发生单相接地故障时,假设C相接地,这时C相对地电压为零。由相量图可知,A相对地电压UA=UA+(-UC)=UAB,B相对地电压UB=UB+(-UC)=UBC,由此可见,C相接地时,完好的A、B两相对地电压均由原来得电压升高到线电压,即升高UA 、UB根号三倍。因此这种系统的设备的相绝缘,不能只按相电压来考虑,而是线电压。
中性点经小电阻接地和经消弧线圈接地的作用:当系统发生单相接地时,流过接地点的总电流是接地电容电流Ic与流过消弧线圈的电感电流IL的相量和。由于Ic超前Uc 90度,而IL滞后Uc 90°,所以Ic和IL相互补偿 ,可使接地电流小于最小生弧电流,从而消除接地电的电弧。这样就避免了出现谐振过电压的危险
回复
langlihao2005
2007年05月04日 10:28:13
3楼
这样就避免了出现谐振过电压的危险。
回复

相关推荐

APP内打开