各位前辈:火灾报警控制系统的导线的颜色是怎么分别的.24V电源线用红/兰.回路总线.起泵线.广播线.电话线.风机.电梯.通讯总线等的线色有那些讲究?
各位前辈:火灾报警控制系统的导线的颜色是怎么分别的.24V电源线用红/兰.回路总线.起泵线.广播线.电话线.风机.电梯.通讯总线等的线色有那些讲究?
2楼
我认为没有具体的规定,只是方便接线和辨认,一般电源线,总线,广播线和电话线的线的型号和粗细不同,
回复
3楼
我认为看自己的了,如何方便如何配颜色,真的线太多的话就用异形管标明是什么线
回复
4楼
认为没有具体的规定,只是方便接线和辨认,一般电源线,总线,广播线和电话线的线的型号和粗细不同
回复
5楼
我同意2楼的意见
回复
6楼
火灾自动报警系统设计规范
Code for design of automatic fire alarm system
GB 50116-98
10.2.5 火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。
怎么大家都不看规范的呢?有空的时候还是应该学学规范,反复学习,还是有好处的,学而时习之,不亦乐乎?
回复
7楼
10.2.5 火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。
再补充一下,,这不是强制的,“宜”,,但不同用途的导线,颜色尽量不要一样!Q
回复