在系统基本空载——电子式多功能仪表读数约40A,而进线开关(智能式断路器)显示为0A——的情况下投入了一组电容,电子式多功能仪表读数变为70A,而进线开关(智能式断路器)显示为109A,不晓得这个是不是正常的?问题在于我的电容有十组,如果每投一个,进线开关(智能式断路器)传感器测量到109A,那十组都投上去不是有1000A以上了,而我的负载大概有差不多3500A,总电流=1000+3500=4500A!我的进线开关才4000A啊,电容都投上去进线开关不是要跳闸。
在系统基本空载——电子式多功能仪表读数约40A,而进线开关(智能式断路器)显示为0A——的情况下投入了一组电容,电子式多功能仪表读数变为70A,而进线开关(智能式断路器)显示为109A,不晓得这个是不是正常的?
问题在于我的电容有十组,如果每投一个,进线开关(智能式断路器)传感器测量到109A,那十组都投上去不是有1000A以上了,而我的负载大概有差不多3500A,总电流=1000+3500=4500A!我的进线开关才4000A啊,电容都投上去进线开关不是要跳闸。
怎么办?
2楼
无功补偿电容器是用来补偿系统中的无功的.如果系统中感性负荷少,无功电流小,而每一路电容的容量又太大的话.投上之后将会过补偿,电流也要增加.应当根据负载实际情况调整一下每路电容容量,以求补偿效果最佳.
另外:总电流不是负载电流与电容电流的算数和.正如视在功率不等于有功功率和无功功率直接相加一个道理.
回复
3楼
学习一下
回复
4楼
我感觉合闸时,电容要充电,所以电流增加,属于正常。
回复
5楼
一般负荷多为感性负载,既电流滞后于电压,而电容器正好相反,于是负载所需要的无功电流正好与所补偿的无功电流相等时进线电流最小,否则电流增大,你所说的情况正是过补偿,当然电流增大,这种情况要不得,另外也不能全部补偿,否则系统会引起谐振,谐振过电压是非常可怕的
回复
6楼
电子式多功能仪表装在什么部位?电容是多大容量?
还有总电流是无功电流和有功电流的向量和,不是简单相加的.
回复
7楼
回6楼:
第一,电子式多功能仪表装在进线柜,其电压取样线在进线断路器电源侧,而电流取样TA则是在进线断路器负载侧。
第二,电容用的是CLMD83-525V-100kvar 在400V下按68kvar计算。
我还想问一下:智能式断路器的传感器的原理有谁晓得?
回复
8楼
第二,电容用的是CLMD83-525V-100kvar 在400V下按68kvar计算???
是不是搞错了?同一电容,无功功率和电压的平方成正比,算下来应是在 400V时是58kvar.计算电流约83.7A
基本空载是什么意思?到低有无负荷?用你的嵌表卡一下出线的电流.
我推断,电子表读数基本正确.断路器的读数有偏差.
智能式断路器的传感器的原理就是装在断路器内部的电流互感器.
回复