请教下各位前辈:在市政排水管网定线时的时候,干管可不可以拐锐角弯?我不记得老师曾提过不能拐锐角弯的说法,但同学说不可以拐,在拐弯处不都是以检查井相连的么?那样也不可以拐么?
请教下各位前辈:在市政排水管网定线时的时候,干管可不可以拐锐角弯?我不记得老师曾提过不能拐锐角弯的说法,但同学说不可以拐,在拐弯处不都是以检查井相连的么?那样也不可以拐么?
2楼
在排水管网的布置中,遇到拐弯就必须做检查井,是因为方便清扫管线,不能拐锐角弯是因为排水是重力流,锐角弯水力条件差,容易淤积堵塞,这个在排水设计规范里有规定的。
回复
3楼
室外排水设计规范(GB50014-2006)4.3.2有相关规定
回复
4楼
多看看规范嘛,当然不能那样做
回复
5楼
谢谢各位的教导,呵呵
回复
6楼
高差达到0.3m以上时可以转。室外排水设计规范中有明确说明。
回复
7楼
楼上说0.3m的是污水吧?雨水也可以这样吗?
回复
8楼
我做排水设计正好可以用到!谢谢了。。。。
回复
9楼
不可以吧,如果那样拐弯经常堵了.规范有规定看看吧
回复
10楼
进出水管落差保证在0.30米以上。
回复
11楼
雨水也是一样的
回复