卫生间等电位箱焊接套用什么定额?
bauery
bauery Lv.2
2007年05月03日 17:32:23
只看楼主

本工程为一高层住宅,要求卫生间必须安装等电位箱,具体为从引下线利用梁主筋焊接至卫生间位置,然后焊接1条圆钢并与等电位端子箱连接.整个过程应该怎样套用定额?

本工程为一高层住宅,要求卫生间必须安装等电位箱,具体为从引下线利用梁主筋焊接至卫生间位置,然后焊接1条圆钢并与等电位端子箱连接.整个过程应该怎样套用定额?
liubo4126
2007年05月04日 12:44:19
2楼
户内接地母线
回复
liubo4126
2007年05月04日 12:45:12
3楼
户内接地母线和接地测试箱
回复
bauery
2007年05月04日 14:47:18
4楼
谢谢楼上的回答.
我的理解是焊接圆钢可以套用户内接地母线,但从引下线利用梁主筋至圆钢这部分的焊接作业又该怎样算呢?
回复
shxi
2007年05月05日 14:41:00
5楼
我觉得从引下线利用梁主筋至圆钢这部分的焊接作业应该套用接地跨接!
回复
bauery
2007年05月06日 08:42:48
6楼
是否可以套用均压环敷设的定额呢?请有经验的朋友也谈谈。
回复
cjbo1230
2007年05月11日 20:14:53
7楼
应该是要套个接线盒、户内接地母线、接地跨接(一个等电位箱为1处)
回复
guolei2002
2007年05月15日 13:43:31
8楼
卫生间局部等电位的25*4扁钢与下面的圈梁钢筋焊接应该没有争议.但是是不是一定要对圈梁钢筋进行跨接,直到与引下线主筋连接.想听听大家的意见,如果不要求,也就是只发生一次焊接,如果要求就要根据实际情况可能会发生几次.这种发生的焊接,是否应该执行接地跨接子目?执行几次?
回复
wyuj
2007年05月15日 16:08:48
9楼
我认为要对圈梁的钢筋进行跨焊,直到与引下线主筋连接.等电位要不少于两处与接地装置联通.
回复
guolei2002
2007年05月16日 17:35:42
10楼
这种跨接是否执行接地跨接子目?
回复
南昌笨笨
2007年05月16日 19:02:11
11楼
关于扁铁与接地引下线之间的跨接,个人认为应按实际发生的跨接数量进行计算,最少二处。
回复

相关推荐

APP内打开