冷水机组活塞机,低压2.5高压15左右,电流92A,冷冻水进‘出:13,5’‘10.5、冷却水:压缩机震动剧烈气缸部分还有点杂音,是大修过的,以前电机烧了,机械部分没做检查。名牌上冷媒45kg,实际大约家了两瓶半(22.7),低压就是上不来。看看什么地方原因。
冷水机组活塞机,低压2.5高压15左右,电流92A,冷冻水进‘出:13,5’‘10.5、冷却水:压缩机震动剧烈气缸部分还有点杂音,是大修过的,以前电机烧了,机械部分没做检查。名牌上冷媒45kg,实际大约家了两瓶半(22.7),低压就是上不来。看看什么地方原因。
2楼
是什么制冷剂的?
如果是R22的话,那么低压偏低了
从目前对数据来看,进出水温差较小,水温较高,但蒸发压力偏低。且制冷剂充注量肯定不少,那么有可能是换热器换热效果不良(比如结垢)导致冷量出不来
又或者是制冷系统存在堵塞
但如果是结垢的话,那么压缩机可能引起液击(会有杂声)
回复
3楼
一般电机烧毁以后,要更换冷冻油,系统残留的冷冻油也要清理干净,看来是系统脏堵。机器震动是由于润滑系统问题,压力低是由于过滤器堵塞。楼上说的全面了。
回复
4楼
检查制冷剂、检查膨胀阀
回复
5楼
,谢谢各位的回答。我们的过滤器换过的(换过滤器时壳体内有几块阀片),我也怀疑是堵了。以前的那个不是很脏。压缩机是别人维修的。油也是肯定换过的,会不是压机本身有什么问题,比如说机械部分
回复
6楼
检查压缩机的汽缸余隙(活塞余隙)是否过小?
回复
7楼
制冷剂流量小,系统堵塞,运行电流92A比额定电流可能要高,如果电流高的话高压一定高,可能造成压机运行有响声。
回复