一个三层的制衣车间。甲方没给任何资料只要预留负荷就可以了。一般每平方多大?

一个三层的制衣车间。甲方没给任何资料只要预留负荷就可以了。一般每平方多大?
免费打赏
w3556843u
2004年08月11日 13:08:00
2楼
以下是引用qsba在2004-8-11 11:29:00的发言:
一个三层的制衣车间。甲方没给任何资料只要预留负荷就可以了。一般每平方多大?

前年为一个外资企业(服装厂电气设计),咨询了车间生产工艺的流水顺序,大致设备布局及数量,现提供意见如下:

1,制衣车间的动力主要有:工业缝纫机,熨帖机(散热小风机)黏合机(功率相对最大10---22KW),该车间每层1500平方,动力装机容量在65KW左右。我按75KW计。由于全部导线和插座(有单相/三相)均沿着车间的照明灯槽走(100X100),回路很多,故采用了GXL--1柜箱。而外资对车间还采用三相稳压供电。

2,制衣车间的照明分普通照明,应急疏散照明,生产作业照明,生产作业照明主要采用单管日光灯(100X100槽架)标高2,05米,每条/8--10只一个开关分断,回路也很多,注意照明三相平衡及断路器容量就可以了,该车间照明在27KW,我按35KW计,采用了GXL--2壁箱明装。


供参考

回复
gao288
2004年08月11日 13:20:00
3楼

TO楼上

鲜花,

回复
lanbai007
2004年08月11日 14:27:00
4楼
顺便请教一下楼上漂亮的mm,你平时是怎样对配电箱、柜的规格、型号做出选择的?
回复
w3556843u
2004年08月11日 14:55:00
5楼
以下是引用lanbai007在2004-8-11 14:27:00的发言:
顺便请教一下楼上漂亮的mm,你平时是怎样对配电箱、柜的规格、型号做出选择的?

说真的,我也就按照供电容量(200A)以上及回路情况选择柜或者箱,不一定很正确的,还在学习着,还要请大家多指导,所以经常在这里!

回复
yjig
2004年08月11日 17:06:00
6楼
缝纫机是370W/台,功率因素约0.5,负载系数(同时率、负载率)约0.6。
回复