再问SPD!
hiace
hiace Lv.2
2004年08月10日 18:10:19
只看楼主

请问是不是每幢建筑都需要设置SPD?带我的师傅说是有室外线路才需设置,不怎么懂!翻了ABB的瞬间过电压保护样本,里面的参考实例差不多都有设计三级SPD保护。现设计一厂房和办公楼,厂房只涉及到照明(动力部分甲方另外做),办公楼只留配电箱到房间。觉得都没必要做到三级保护,想只在电源总进线箱内设置SPD,最大放电电流Imax=15kA。请问这样设置妥吗?请各位大侠不吝赐教!还有就是最大放电电流怎么选取?

请问是不是每幢建筑都需要设置SPD?带我的师傅说是有室外线路才需设置,不怎么懂!


翻了ABB的瞬间过电压保护样本,里面的参考实例差不多都有设计三级SPD保护。


现设计一厂房和办公楼,厂房只涉及到照明(动力部分甲方另外做),办公楼只留配电箱到房间。


觉得都没必要做到三级保护,想只在电源总进线箱内设置SPD,最大放电电流Imax=15kA。


请问这样设置妥吗?请各位大侠不吝赐教!还有就是最大放电电流怎么选取?

免费打赏
zzylyx
2004年08月10日 20:14:00
2楼
如果该工程无须设防雷且无信息系统,进线电缆埋地引入,则总箱亦不需设SPD。
回复
hiace
2004年08月11日 12:18:00
3楼

该工程考虑防雷,属三类。

无信息系统,是否考虑SPD呢?如果需要的话,一级够了吧?

回复
gao288
2004年08月11日 13:16:00
4楼
在总进线箱处加就可以了
回复
蓝鸟
2004年08月11日 21:40:00
5楼
同意楼上管点,只要是在总柜处,C-N系统设
回复
liangjie
2004年08月11日 22:19:00
6楼
跟防雷区(LPZ)和建筑物的性质有关
回复
weilanz
2004年08月13日 09:45:00
7楼

IEC LPZ防雷分区 


按电磁兼容的原理把信息系统所在建筑物或构筑物按需要保护的空间由外到内分为不同的雷电防护区 (LPZ),以确定各LPZ空间的雷击电磁脉冲的强度及应采取的防护措施。雷电防护区可分为:


直击雷非防护区(LPZ OA):本区内的各类物体完全暴露在外部防雷装置的保护范围之外,都可能遭到直接雷击;本区内的电磁场未得到任何屏蔽衰减,属完全暴露的不设防区。


直击雷防护区(LPZ 0B): 本区内的各类物体处在外部防雷装置保护范围之内,应不可能遭到大于所选滚球半径雷电流直接雷击;但本区内的电磁场未得到任何屏蔽衰减,属充分暴露的直击雷防护区。


第一屏蔽防护区(LPZ1): 本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各类导体的电流比LPZ 0B区进一步减小;且由于建筑物的屏蔽措施,本区内的电磁场强度也已得到了初步的衰减。


第二屏蔽防护区(LPZ 2):为进一步减小所导引的电流或电磁场而增设的后续防护区。


第三屏蔽防护区(LPZ 3) 需要进一步减小雷击电磁脉冲,以保护敏感设备的后续防护区 。


将一座内置信息系统的建(构)筑物划分为几个雷电防护区示意图见图



防雷保护区概念
IEC 的防雷分区通俗说明:


LPZ0A - 天空、没有避雷针保护的大楼外部、面没有顶棚等覆盖物的地面... 等等雷电可能会直接击中的的空间。如大楼顶部避雷针保护范围之外的空间。


LPZ0B - 没有避雷针保护的非屏蔽大楼内部、有避雷针保护的大楼天台受保护部分、避雷线下的电缆等等雷电不易直接击中的LEMP没有衰减空间。如大楼顶部避雷针保护范围之内的空间和没有屏蔽的大楼内部或有屏蔽大楼内部的窗口附近。


LPZ1  - 雷电不易直接击中,但LEMP因屏蔽而衰减的空间。如上述屏蔽大楼内部(不包含窗口附近)。


LPZ2  - 在LPZ1区内,再次屏蔽的空间。如上述屏蔽大楼的另外设立的屏蔽网络中心。


LPZ3  - 在LPZ2区内,再次屏蔽的空间。如上述屏蔽网络中心内的机器金属外壳内部,或接地的机柜内部。


LPZ4 ...