下午19题应选12@200(4)
vigobetray
vigobetray Lv.3
2012年09月24日 08:35:45
只看楼主

该题为一级构造配筋,墙体水平钢筋应按照高规11.4.18条规定的9.1.7条水平钢筋0.25%。1、高规11.4.18中部论加强区0.35%,筒体其他部位0.3%都仅适用于钢框架钢筋混凝土核心筒结构。该条不适用。2、高规9.2.2.1条框架核心筒底部加强区大于0.3%,该题没说明是加强区还是非加强区?且该条仅适用于钢筋混凝土框架核心筒结构(见9.1.1条),其他类型可参照使用,个人认为可不按该条执行。

所以该题为12@200(4)
欢迎拍砖
免费打赏
yjc.4303025_
2012年09月24日 16:40:05
2楼
明显是按0.3%执行啊。。。典型的框架-核心筒。。。只是框架是型钢加强了而已。。。而且这题是要根据已知条件,推断是否在底部加强区,不是说题目没告诉你你就不用判断。。。

[ 本帖最后由 yjc.4303025_ 于 2012-9-24 16:41 编辑 ]
回复
jt190312
2012年09月25日 14:41:28
3楼
本题是底部加强部位,按0.3%计算,个人认为B是正确答案
回复
vigobetray
2012年09月25日 15:53:12
4楼
请问如何推断
回复
chenhouming128
2012年09月25日 23:22:25
5楼
刚才翻了规范,果然是“钢框架-核心筒”,“型钢混凝土框架-核心筒”绝对不适用,学到这个份上,这点的判断力还是有的。只能按自庆幸了,稍加安慰,当时一直找“11.4.18条”相关规定,还好没找到,后来就只按照9.1.7条了,没中陷阱,纯属偶然。楼主高人,去年考完,机读有20%多,过关,看来高手实在多啊
回复
vigobetray
2012年09月26日 15:26:44
6楼
在进行型钢混凝土框架\钢筋混凝土框架\钢框架核心筒结构比较,由于框架柱强弱对筒体的水平构造配筋有一定的影响:
如加强区 :
钢框架核心筒为0.35%
混凝土框架核心筒为0.3%
型钢混凝土框架>混凝土框架>钢框架

可以推测型钢混凝土按照高规9.1.7条11.4.18执行,按0.25%构造,选A

[ 本帖最后由 vigobetray 于 2012-9-26 15:33 编辑 ]
回复
wshj1016
2012年09月26日 21:07:51
7楼
已经知道中招了
回复
daly2
2012年09月27日 09:17:04
9楼
这题给了那么多条件是概念题?按式7.2.10-2计算应选C