请问一下,断路器金金属外壳接地线截面积怎样选择?这与断路器的额定电流有什么关系吗?

请问一下,断路器金金属外壳接地线截面积怎样选择?


这与断路器的额定电流有什么关系吗?

wsyth571
2004年08月07日 14:04:00
2楼
不小于相线的2/3就好了 民规
回复
阿蓝
2004年08月07日 17:28:00
3楼
楼上说的有误,如果是进线断路器,相母线很粗的,假若是一个100X8的母线怎么办?照你这个办法那个接地线可能比PE母线还粗,你怎么接啊?这个东西我觉得可以参照电缆铠装外皮的接地来做,考虑机械强度即可,2。5以上铜线就行。
回复
zts
2004年08月07日 19:49:00
4楼
这个有国标要求吗?我公司一般用70线的,这样会太大吗?
<此贴子已经被作者于2004-8-9 17:17:51编辑过>