请教各位,用R410a做风冷冷热水机组,冷凝器铜管壁厚应该是多少呀?我想它比R22的饱和压力高很多,铜管应该加厚多少 心中没有概念,所以请教各位大侠!
请教各位,用R410a做风冷冷热水机组,冷凝器铜管壁厚应该是多少呀?我想它比R22的饱和压力高很多,铜管应该加厚多少 心中没有概念,所以请教各位大侠!
2楼
不同管径壁厚不一样,工程上用的配管最好壁厚1.5mm以上。
回复
3楼
不会吧?!我准备用9。52做的翅片换热器,需要这么大壁厚的铜管吗
回复
4楼
楼上请看仔细了:我说的是工程上用的配管,你说的是换热器上的铜管。换热器上的铜管一是在支路分流量少,二是外覆铝翅片,可增加强度,所以铜管厚度当然可比工程上用的配管小很多了。
回复
5楼
谢谢您的回复,我就是想问换热器铜管壁厚是多少,能否给个值参考一下
回复
6楼
只能说一个大概的值:壁厚0.6mm左右,建议参考同行的做法,还有许多细节需要了解,不单单是一个管子的厚度。
回复
7楼
哪位有DANFOSS压缩机的规格书(25HP,R410A)给兄弟传一个,谢谢!
回复
8楼
在同等运行工况下,R410的高压是R22的1.5倍,选择的铜管管壁不但要加厚,还要减小管径.
回复
9楼
请问:哪里有 做直径为7mm铜管的翅片换热器厂家,谢谢!
回复
10楼
多如牛毛,一般给家用空调配套换热器的厂家都可以做直径7mm铜管换热器。
回复
11楼
不同制冷剂的蒸发压力,冷凝压力,记得好像有一个表。
不知道弄那里去了。
抽空贴上来
回复