请问一个只有30个洗脸盆的办公楼,我计算得热水量才14.5L/h,算得对吗?老板叫我做太阳能热水系统,那样的话才1平方板就够了,这么小量,设太阳能好吗?还是说我算得不对?
请问一个只有30个洗脸盆的办公楼,我计算得热水量才14.5L/h,算得对吗?老板叫我做太阳能热水系统,那样的话才1平方板就够了,这么小量,设太阳能好吗?还是说我算得不对?
2楼
计算应该没有问题,但你最好把相关的计算参数告诉大家,使用人数时多少等。
这个用太阳能太奢侈了,又没有淋浴。
回复
3楼
哦,用水单位30,热水定额8,热水温度60,冷水15,变化系数1.45,供应时间8小时
那用什么加热比较好?
回复
4楼
不好意思~好像我用错公式了,哈哈~现在算出2400L/h
用规范5.3.1-2公式
用水器具30,热水定额80,热水温度60,冷水15,供应时间8小时,热水密度0.9833
回复