请问,1.地下车库的排风和排烟合用一个系统时,风管的断面尺寸怎么来选,排风系统手册上规定的风速是干管5-8米每秒,排烟系统的风速是金属管道不宜超过20米,这里该怎么定 2.排风排烟合用一个系统,但风口分开设置时,排风做成下部排2/3,上部排1/3的,排烟口设板式排烟口(常闭),这种做法的系统原理是怎么样的,也就是着火后排风口和排烟口是怎么工作的. 小弟在此谢过
请问,1.地下车库的排风和排烟合用一个系统时,风管的断面尺寸怎么来选,排风系统手册上规定的风速是干管5-8米每秒,排烟系统的风速是金属管道不宜超过20米,这里该怎么定
2.排风排烟合用一个系统,但风口分开设置时,排风做成下部排2/3,上部排1/3的,排烟口设板式排烟口(常闭),这种做法的系统原理是怎么样的,也就是着火后排风口和排烟口是怎么工作的.
小弟在此谢过
2楼
一个总的原则就是,在排风和排烟时风速都不超过各自的风速限值
如果你的设计排烟量和排风量一样,那么按照排风量及排风假定流速来设计风管
如果你的设计排烟量大于排风量,采用双速风机,可以先按排风来设计风管,然后校核排烟是否超标(一般没问题,因为两者风速限值差别很大)
回复
3楼
你不必设单独的板式排烟口,火灾时可以利用上部排风口进行排烟,此时只需要在所有下排支管上设70度防火阀,火灾关闭就可以了
如果你的排烟口为单独的板式排烟口(常闭),此时不光你的下部排风口要关闭,你的上部排风口也要求火灾时能关闭,所以我还是建议如果采用上下排风,则利用上部排风口进行排烟
回复
4楼
不过我现在都不设计下排风,稍后我会专门组织一个帖子进行讨论是否设下排风的问题
回复
5楼
这个问题问的很好我现在做毕业设计的时候也遇到了这个问题,不知道怎么解决,书上也没有一个明确的说法,就是一大堆的理论,我觉得现在编书的人就是大谈理论,没什么实际的解决方案。最后谢谢一统糨糊的大力支持。
回复
6楼
本人也是刚接触设计不久,发现人防是比较麻烦的东西,可以参考的东西不是很多,望各版主和大侠多多提供一些这方面的好东东
回复