有谁算过电缆桥架的填充率
gy-echo
gy-echo Lv.4
2004年08月04日 16:23:49
只看楼主

有谁算过电缆桥架的填充率,如何计算,还有电缆在电缆桥架中敷设的载流量的修正系数。

有谁算过电缆桥架的填充率,如何计算,还有电缆在电缆桥架中敷设的载流量的修正系数。
免费打赏
vlsa
2004年08月04日 16:35:00
2楼

电缆截面除于规范要求的填充率得出多大的桥架。修正系数查表。

回复
leedreamfly
2004年08月04日 16:41:00
3楼

低压配电设计规范 GB 50054-95

第5.6.14条 电缆在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。

回复
gy-echo
2004年08月04日 16:53:00
4楼
请问2楼,修正系数查那个表。电缆截面直接相加吗?
回复
麦克
2004年08月04日 20:32:00
5楼
所有电缆直径相加再乘个1.1完事。敷设电缆以不超过两层为宜。
回复
西舍
2004年08月04日 22:17:00
6楼

如果电缆比较多的话,桥架的宽度不是很大嘛,不过一般不大于800mm,厚度太大就没多大意义了。

回复
wuchun345
2004年08月04日 22:52:00
7楼
不能单单这样计算一下就把电缆往桥架里一丢就好了,这个应该还要考虑电缆层数,不宜超过2层为好,实在不行可以采用双层桥架,
回复
gy-echo
2004年08月05日 12:13:00
8楼

电缆和导线截面为平方毫米,还的换算成直径吗,有没有更简单的方法?

回复
电气设计师
2004年08月05日 12:32:00
9楼
更简单的方法恐怕没有,除非估算啦,至于载流量系数查那个电缆并排敷设校正表,反正记得降的蛮大的。100的降到60都可能。
回复
weilanz
2004年08月05日 15:37:00
10楼

间距
m

回 路 线

2

3

4

5

6

8

10

接触

0.79

回复
fw1771
2004年08月05日 17:36:00
11楼

在电缆桥架上无间距配置多层并列电缆时持续载流量的校正系数

叠置电缆层数 一 二 三 四

桥架类别 梯架 0.8 0.65 0.55 0.5

托盘 0.7 0.55 0.5 0.45

具体细节可参看电力工程电缆设计规范

回复

相关推荐