关于短路电流计算的应用,做的最多还是10kV及以下系统,以单台双卷为例,请教一下几个设置:1、一般供电局只提供系统短路容量,不会提供系统容量,这样是不是需要手动算出系统阻抗,添加到第一组参数设置的”系统阻抗“中?2、低压侧母线的阻抗需要考虑的时候(或者低压有一段出线电缆再到受电柜),怎么输入参数?3、铜电缆型号为“通用-25”,不知道是什么意思?烦请bitboy版主帮忙解答一下!

关于短路电流计算的应用,做的最多还是10kV及以下系统,以单台双卷为例,请教一下几个设置:


1、一般供电局只提供系统短路容量,不会提供系统容量,这样是不是需要手动算出系统阻抗,添加到第一组参数设置的”系统阻抗“中?


2、低压侧母线的阻抗需要考虑的时候(或者低压有一段出线电缆再到受电柜),怎么输入参数?


3、铜电缆型号为“通用-25”,不知道是什么意思?


烦请bitboy版主帮忙解答一下!

免费打赏
fire
2004年08月04日 11:18:00
2楼
还有一个问题,10/0。4kv变压器数据库添加,参数中没有接线组别,短路电流计算值应该是不同的。
回复
船长
2004年08月04日 13:02:00
3楼
1.系统参数可输入阻抗也可输入短路容量,输入栏目后有一切换钮。

2.低压母线侧可以选择出线电缆参数。

3.通用铜-25,表示通用(一般)铜芯电缆。计算是可以不一定选择具体电缆型号。

以下是引用fire在2004-8-4 11:18:00的发言:
还有一个问题,10/0。4kv变压器数据库添加,参数中没有接线组别,短路电流计算值应该是不同的。

YY接线的样本一般会提供,填入数据库相应栏目;Y/角的零序阻抗厂家不提供,其值约等于相序阻抗,软件自动计算,不用在数据库中扩充。

回复
fire
2004年08月04日 13:35:00
4楼

船长兄,我理解系统参数好象是“系统容量”和“系统阻抗”之间的转换,没包括“短路容量”啊?

通用铜-25,表示通用(一般)铜芯电缆,那截面怎么选择?需要输入到“数据库”中?包括输入单位阻抗?

YY接线的样本一般会提供,填入数据库相应栏目,可是我找不到这一项啊?

回复
bitboy
2004年08月04日 14:53:00
5楼

高压短路电流计算数据库在数据库管理中的【高压产品数据库】中扩充

电缆中通用25表示通用电缆截面25,单位阻抗也是在上述数据库中输入。如“电缆”-“10kV电力电缆”子项

电缆型号及规格等数据也可以随意扩充

变压器在【高压产品数据库】中“变压器”-“双绕组变压器”中扩充,输入型号、容量、电抗百分比等参数。

系统容量与系统短路容量是否有区别,我再确认一下。

回复
fire
2004年08月04日 15:02:00
6楼

谢谢bitboy兄的热心解答!

“变压器”-“双绕组变压器”中扩充,输入型号、容量、电抗百分比等参数,但是没有零序阻抗添加栏啊?

船长兄说的“2.低压母线侧可以选择出线电缆参数。”我还是不大懂。

回复
bitboy
2004年08月04日 16:08:00
7楼

系统容量就指的是系统短路容量。

变压器在高压短路计算中只考虑三相短路,所以不用输入零序。

如果您要算380V的单相短路电流,应使用软件中的低压【系统设计】中的【短路校验】功能。对应的数据库在【低压设备数据库】中的变压器项。可输入零序阻抗。

低压侧选择出线电缆参数指的是低压侧母线下可以设定经几段线路到受电柜,比如用多长的电缆,什么型号、规格的。您看一下界面上低压母线下面那一路出线的设置。

回复
fire
2004年08月04日 17:33:00
8楼

软件里的系统容量就指的是系统短路容量吗?我感觉有点不太象,因为如果是短路容量的话,上面有个“进线线路”项就没有必要了,一个短路容量就包含在内了。

这个短路电流的计算程序也包括了10/0。4的系统啊,所以我感觉是不是也应该最好能计算,而且也并不是所有的高压系统都是小接地,变压器零序阻抗都等于相阻抗吗?我模糊记得110kV系统是不是大接地,他的单相短路怎么办?

很抱歉,低压侧选择出线我还是不懂,等我再仔细考虑一下。

我觉得如果计算我们常用的低压系统的短路按照贵公司的软件设计思路,还是低压系统那个计算程序更实用对吧?

再提个小建议,短路电流计算最好变压器也可以象电抗器那样可以取消,因为做高压配电的时候,有时后计算步骤很简单,就是知道短路容量,进线电缆情况,就算高压母线的短路电流就可以了。

感觉贵公司开发的软件比较实用,也比较权威,用别的不放心,因为你们是按照《工业与民用配电设计手册》来的。

回复
fire
2004年08月04日 18:04:00
9楼

10KV和0。4KV的动热稳定校验在哪儿啊?

回复
船长
2004年08月05日 00:53:00
10楼

关于系统短路容量:

如果你从供电局得到的数值是已经折算到本变电所进线点,则可以将进线长度设为0,及不考虑进线线路影响;

如果你从供电局得到的数值是上级变电所出口点的,就需要考虑上级变电所出线点到本变电所进线段线路的阻抗了。

回复
船长
2004年08月05日 00:57:00
11楼
以下是引用fire在2004-8-4 18:04:00的发言:

10KV和0。4KV的动热稳定校验在哪儿啊?


10KV以上电气设备的动热稳定校验在【高压短路计算】下面的【设备选型校验】项进行。

0.4KV电气设备没有单独的校验,而是在低压的【系统设计】模块中包含,作为回路短路校验的一项校验内容。