求解案例题-1
zhangchengli8
2007年04月29日 14:45:09
只看楼主

案例题-1: 中性点非直接接地系统中35/10kV变电站,选择变压器中性点的阀型避雷器的参数。 (1) 灭弧电压应大于(  )。 A. 25kV B. 30kV C. 35kV D. 37kV (2) 工频放电电压下限(内过电压水平2.67Uxg)大于(  )。 A. 51 kV B. 56 kV C. 62 kV D. 65 kV 疑问:第1问中,查资料:应大于"系统最高相电压"。 何谓"系统最高相电压"?本题中"系统最高相电压"如何取?

案例题-1: 中性点非直接接地系统中35/10kV变电站,选择变压器中性点的阀型避雷器的参数。
(1) 灭弧电压应大于(  )。
A. 25kV B. 30kV C. 35kV D. 37kV
(2) 工频放电电压下限(内过电压水平2.67Uxg)大于(  )。
A. 51 kV B. 56 kV C. 62 kV D. 65 kV

疑问:第1问中,查资料:应大于"系统最高相电压"。 何谓"系统最高相电压"?本题中"系统最高相电压"如何取?
免费打赏
zhangchengli8
2007年04月29日 15:28:33
2楼
案例题-2:10kV回路负荷电流180A,=20kA,= 1.8选择用于内部计量及过电流保护回路的电流互感器。
(1) 电流互感器变比及准确级应选择(  )。
A. 选用200/5 0.2/10p15 B. 选用200/5 0.5/10p10 C. 选用300/5 0.2/10p15 D. 选用300/5 0.5/10p10
(2) 校验电流互感器动稳定倍数(电流互感器允许动稳定倍数150)为(  )。
A. 100 B. 120 C. 150 D. 180
3) 校验电流互感器(瓷绝缘)的外部受力(a——相向距离35cm,L——计算长度80cm)为(  )。
A. 950N B. 1000N C. 1050N D. 1100N
(4) 校验电流互感器热稳定倍数(电流互感器允许热稳定倍数75/1s)为(  )。
A. 60/1s B. 67/1s C. 72/1s D. 75/1s