请教高手:剪力墙开角窗、角阳台如何处理?
sjrwhst
sjrwhst Lv.2
2007年04月29日 11:35:42
只看楼主

请教专家及各位同行:剪力墙结构设角窗、角阳台对结构整体受力的影响很大吗?很不利吗?应采取怎样的加强措施?我们这是8度区近100米的剪力墙住宅。个人认为主要应加强楼板连接和角部洞口两侧的边缘构件,具体来说就是适当加厚角部房间楼板(120mm)并双层双向配筋,在楼板内洞口两侧的边缘构件间增设斜向筋5根12(若设暗梁则必须将板加的很厚,作用有多大说不清),洞口两侧的边缘构件全高按约束边缘构件配筋。业主要求洞口两侧的边缘构件不设凸出墙面的翼墙和端柱(主要为作窗户),可以吗?先谢谢大家。

2007年04月29日 14:33:13
2楼
角窗两侧墙肢抗震等级提高,全高设约束边缘构件,楼板加厚,配筋加强
回复
cjh_sh
2007年04月30日 14:47:23
3楼
设置转角窗或转角阳台时,纵向和横向外墙在转角处成为互不相连的无翼缘墙肢,此时纵向和横向墙的厚度,对于抗震等级为一、二级的底部加强区不宜小于楼层层高的1/12,其他楼层不应小于层高的1/15,抗震等级为三、四级的这类墙厚度也应比一般情况适当加厚。在转角窗或转角阳台处,宜沿纵向和横向墙设置挑梁支撑阳台板,对于转角窗可将窗下墙体设置成暗挑梁配筋构造,当建筑功能要求转角阳台不允许设梁时,宜将阳台相邻楼板加厚,在纵、横向外墙端部设置宽度不小于1000mm的斜向暗梁,其纵向受力钢筋按计算确定。
回复
sjrwhst
2007年04月30日 17:04:39
4楼
请问:设暗梁的话板要加到多厚?板厚120、130基本上无法按梁配筋(扣除保护层和上下两层钢筋网后所剩无几,形不成梁)。
回复
wsqshz
2007年05月01日 22:12:35
5楼
角窗处楼板加厚,双层双配筋,挑梁加大截面高度
回复
zhd98
2007年05月24日 15:13:54
6楼
8度地区按照规范原则上是不允许设置角窗`飘窗的``
回复

相关推荐

APP内打开