为何一定要用换热器系统解决问题
jianrongl
jianrongl Lv.2
2007年04月28日 23:41:30
来自于采暖供热
只看楼主

很迷惑,在锅炉房没有分高、低区供热的情况下,若小区有高层建筑,在不采用直联供暖新技术的前提下,高区供热为何绝大部分建换热站,设置一套换热系统来为高区供热?设置换热器的目的是什么? 直接用增压泵+减压阀也可以起到同样的目的啊。请大家讨论与赐教。

很迷惑,在锅炉房没有分高、低区供热的情况下,若小区有高层建筑,在不采用直联供暖新技术的前提下,高区供热为何绝大部分建换热站,设置一套换热系统来为高区供热?设置换热器的目的是什么? 直接用增压泵+减压阀也可以起到同样的目的啊。
请大家讨论与赐教。
免费打赏
hvac9999
2009年05月05日 11:29:10
12楼
增压泵+减压阀也可以实现,我们接到过哈尔滨某个样本是这样做的,但其技术跟高直连性质相似,不用他们的,我们自己一般是做不好的。

可以采用此方式,只不过要用的自控的DD。
回复