很迷惑,在锅炉房没有分高、低区供热的情况下,若小区有高层建筑,在不采用直联供暖新技术的前提下,高区供热为何绝大部分建换热站,设置一套换热系统来为高区供热?设置换热器的目的是什么? 直接用增压泵+减压阀也可以起到同样的目的啊。请大家讨论与赐教。
很迷惑,在锅炉房没有分高、低区供热的情况下,若小区有高层建筑,在不采用直联供暖新技术的前提下,高区供热为何绝大部分建换热站,设置一套换热系统来为高区供热?设置换热器的目的是什么? 直接用增压泵+减压阀也可以起到同样的目的啊。
请大家讨论与赐教。
2楼
设置换热器的目的是把系统分开,直接用增压泵+减压阀,静压是没办法减掉的
回复
3楼
设置为两个系统
回复
4楼
个人认为,用增压泵+减压阀在理论上是可行的.只是减压阀的安全可靠程度不如换热器,万一减压阀失灵,后果不堪设想.而换热器中高温水和低温水是在不同的管束里流动交换热量,如果换热器坏了,顶多就是停几小时的供暖.不大同意2楼的观点,现在减压阀也有减静压的吧?做消防的时候,静压超百米分区的时候,好多都用减压阀而不是象以前那样设二个水箱.只不过在消防系统中,万一减压阀失灵,引起的后果没那麽严重.
回复
5楼
高、低分区供热设置换热器的目的;主要是降低低区的系统运行压力。
回复
6楼
这样做的目的是为了防止低区超压,其实用高区混水从理论上也可行,只不过运行、调节要求比较高(因为高低区串联在一起)。一般设计人员及甲方都很谨慎,其实如果设计采用自控技术的话,我认为不用换热器也可行,毕竟在一个采暖期内高低区热负荷相对稳定,基本调一次就维持运行即可。
回复
7楼
我也想问这个问题,要再增加一个换热器实在有点浪费,特别是小高层
回复
8楼
小高层没有必要分区啊!我们只有接近50的时候才分区
回复
9楼
agree with the method in 6#
回复
10楼
前些时候,也有厂家来说他们的减压阀可以减静压,但当问起系统本身是连通的,这个静压怎么减的时候他们沉默了……
不知道,减压阀减静压的原理是什么?不用把系统分开么,如果分开,那就更难理解了……
回复
11楼
增压泵+减压阀也可以实现,我们接到过哈尔滨某个样本是这样做的,但其技术跟高直连性质相似,不用他们的,我们自己一般是做不好的。
回复