请问软启动能用与绕线式电动机吗?
coolbila
Lv.2
2007年04月28日 20:28:46
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问软启动能用与绕线式电动机吗?电磁调速电动机能用吗?
请问软启动能用与绕线式电动机吗?电磁调速电动机能用吗?
免费打赏
yongjizhao
2007年04月28日 20:44:57
2楼
应该没问题
回复
youzi1973
2007年04月30日 05:13:58
3楼
电磁调速电动机能用.绕线式电动机不能用.
回复
lilin1017@co163
2007年05月01日 17:15:11
4楼
绕线式电动机转子线圈接短路,就可以使用,但失去了线绕电机的优点。
软启动目的就是降低启动电流。绕线式电动机转子串电阻也是为了降低启动电流。
回复
konghaiming621
2007年05月19日 09:08:27
5楼
如果将绕线式电机转子线圈短路就相当于鼠笼式电动机,此时采用软起动起动力矩会达不到。
而且起动电流会比转子串电阻起动电流大。
回复