超五类双绞线一根可带起几个电脑或几个电话,同时带的话呢,电脑用几芯,电话呢
超五类双绞线一根可带起几个电脑或几个电话,同时带的话呢,电脑用几芯,电话呢
超五类双绞线一根可带起几个电脑或几个电话,同时带的话呢,电脑用几芯,电话呢
电脑只用4芯,2部电话各2芯。也就是说一根5类线最多可带1台电脑+2部电话。
不过设计不能这样设计,设计只能带一台电脑或一部电话。不然施工图审查很可能通不过施工验收也可能通不过。看看综合布线设计规范吧。
恩?超5类难道不是4对非屏蔽或屏蔽双缴线吗?难道你开头问的是1对?HOHO~~~楼主的概念要理一下了。
超5类4对双缴线只能当做一根物理通道来设计也就是做数据用的时候只能带一台电脑,当作为语音通道的时候只能带1部电话,嫌浪费就别用超5类线直接用HBV或电话双缴线。
施工验收完毕,你就是一根5类先带4部电话也没人管你,但是设计的时候就只能一根线对应一个设备电话或电脑。而且真正的PDS系统应该是双面板语音和数据都采用RJ45模块而不是一个RJ45一个RJ11。原因就是PDS的灵活性和互换性,如果你是一个RJ45一个RJ11互换的时候就要换模块并重新打线这样就失去系统设计的初衷。这样的综合布线就根本是个形式而无实际意义。而且综合布线最重要的是选型要有通用性否则施工和招标都有问题。
我给你举个例子:有某种线缆支持数据能跑300米,那请问你设计的时候是按规范的90米距离还是按产品的300米距离设计,假如你按产品的300米设计。那甲方招标的时候就一定采用你那种300米的线缆吗?如果不采用而是用了一般大众化的线缆你设计不是成了特例没有通用性吗?你这样叫人如何招标,说回来大部分面板是一根线对一个点的。你设计的面板有这个功能如果这样的产品不是很多你让人家甲方如何招标,那你的设计如何实现呢?按图施工不是成了一句空话。设计要有个通用性才好施工才好招标的。