丙类厂房带夹层(or中庭)的排烟问题
wzh105
wzh105 Lv.3
2007年04月28日 12:06:55
来自于通风排烟
只看楼主

新规范中要求大于300平的丙类厂房需要排烟设施。去年年底出的图纸,因为送审晚了,时间过了12月1号,所以被送回,通知必须按新规范。这点就郁闷。估计很多同仁遇到这个问题。新旧规范的衔接本身有问题。这是后话。工程概况:见图纸。问题1.这个算不算中庭呢?暂且算。2.一层的中庭是用来放吊车的,所以才会这么高,把二楼的空间也占了。这个空间和一层没有任何分割,和二楼之间只有栏杆。我的想法:一层、二层周边区域与中庭部位分设防烟分区,中庭机械排烟,周边开窗自然排烟。

3.三、四层几乎是一、二层的翻版,只不过上面多加了个透气的盖子。
看了hhbox斑竹以前的帖子,又觉得不妥,还是来集思广益一下。
http://co.163.com/forum/content/358_103141_1.htm#r554678

1177733213122.JPG

wzh105
2007年04月28日 13:02:33
2楼
还得自己坐沙发?
回复
wzh105
2007年04月30日 14:23:23
3楼
我自己一直在想这个问题,希望别人能给出新的思路。
还是自己来抛砖引玉吧。
个人认为1,3层不需要考虑批排设施(机械和自然均不需考虑,不过为了通风采光,外窗还是会有的)。
原因:
1.层高比较高,4.5米。储烟仓比较大。
2.离中庭最远的距离不超过30米,因此,如果1,3层发生火灾,烟会通过中庭上升到2,4层。

图中4层属于顶层,可以考虑自然排烟。开窗面积按照中庭面积5%有点不合理。因为增加了3层外区的烟量。
可否把外区面积的2%的外窗加入。
而2层不可自然排烟,必须加机械排烟,外区中庭分别考虑。
回复
toplhc
2007年05月10日 14:51:33
4楼
我的想法:把周围层高为4.5米的区域全部单独划分出去,采用自然排烟

中间区域下面采用换气次数计算机械排烟量,中间区域上面采用自然排烟

回复
wzh105
2007年05月18日 08:52:19
5楼
采用换气次数计算机械排烟量?
会比用中厅计算出来的更大吧?
如果当作中厅:
面积*高9米*6次=面积*54
按普通地面面积
面积*60
呵呵,还是按照中厅算省风量

另:隔开的依据,是否都需要挡烟垂壁?
厂区无吊顶.暂时不知道办公区以后吊不吊顶
回复