[讨论]电缆载流量
tgzdb
tgzdb Lv.7
2004年07月31日 20:02:01
只看楼主

要求出线为1250A,380V并且用电缆出线,VV22-1KV 3x300+1x150的载流量查表为400A左右,不知是否并3颗这么大的电缆就能满足要求。如果不能满足要求,那该怎么作?距离大约250米。

要求出线为1250A,380V并且用电缆出线,VV22-1KV 3x300+1x150的载流量查表为400A左右,


不知是否并3颗这么大的电缆就能满足要求。


如果不能满足要求,那该怎么作?距离大约250米。

免费打赏
csqzgh
2004年07月31日 20:16:00
2楼
这么大负荷那么远低压配电合理吗?如果非要这样,也要并4根.或采用其它载流量更大的电缆,如YJV及单芯电缆。
回复
金边兰
2004年08月01日 11:04:00
3楼
距离短就用铜排或铝排出线。
回复
w3556843u
2004年08月01日 11:14:00
4楼
大于1000A的出线很少用电缆,一般用铜排或铝排出线的(短距离)。正象上面二位说的。
回复
wsyth571
2004年08月01日 12:54:00
5楼
我认为3根并列就好了 没他们说的那么吓人
回复
船长
2004年08月02日 00:46:00
6楼

这么长距离不可能用母线。

估算一下大概2根并联就够。

如果能够调高变压器二次电压就好多了。

回复
weilanz
2004年08月02日 11:36:00
7楼
2根肯定不满足要求!3根没有问题1