关于冰蓄冷系统的实际案例分析
张三
张三 Lv.11
2007年04月28日 11:17:18
来自于行业脉动
只看楼主

上海周边地区某办公楼,建筑面积(含地下人防汽车库)约30000平米。其中主要是办公部分,设计院提供该部分冷负荷为2100千瓦;另外还有内部招待所附楼部分设计院提供该部分冷负荷为700千瓦。设计图中办公部分选用双工况冷水机组2×700千瓦(蓄冰工况要求520千瓦),配套约2300冷吨小时的蓄冰装置。投标的双工况主机电耗指标0.72千瓦/冷吨。内部招待所附楼部分配常规700千瓦冷水机组,投标的双工况主机电耗指标0.63千瓦/冷吨。主楼和内部招待所附楼合计机房部分投标价约500万人民币(含三台主机、配套的各种水泵、配套的冷却塔、配套的板式热交换器)。冬季采用市政热网供热。

有兴趣者可对上述冰蓄冷系统的实际案例进行分析。
免费打赏
张三
2007年06月23日 08:25:10
12楼

理由?以后请不要话只说一半!
回复
ihrqc122012
2007年06月25日 21:24:16
13楼
呵呵,断章取义了
回复
tht10536
2007年07月10日 15:15:55
14楼



投标的双工况主机电耗指标0.72千瓦/冷吨。内部招待所附楼部分配常规700千瓦冷水机组,投标的双工况主机电耗指标0.63千瓦/冷吨。
这段话3G不感觉有点别扭吗?请仔细看一下前后两个投标的双工况主机电耗不一样?要不就是一个常规下,一个在蓄冰的情况下电耗。

说明我上面所做的分析问题太大,稍后搞明白另一问题后我会修改的
回复