关于冰蓄冷系统的实际案例分析
张三
张三 Lv.11
2007年04月28日 11:17:18
来自于行业脉动
只看楼主

上海周边地区某办公楼,建筑面积(含地下人防汽车库)约30000平米。其中主要是办公部分,设计院提供该部分冷负荷为2100千瓦;另外还有内部招待所附楼部分设计院提供该部分冷负荷为700千瓦。设计图中办公部分选用双工况冷水机组2×700千瓦(蓄冰工况要求520千瓦),配套约2300冷吨小时的蓄冰装置。投标的双工况主机电耗指标0.72千瓦/冷吨。内部招待所附楼部分配常规700千瓦冷水机组,投标的双工况主机电耗指标0.63千瓦/冷吨。主楼和内部招待所附楼合计机房部分投标价约500万人民币(含三台主机、配套的各种水泵、配套的冷却塔、配套的板式热交换器)。冬季采用市政热网供热。

有兴趣者可对上述冰蓄冷系统的实际案例进行分析。
免费打赏
richard
2007年04月29日 22:43:56
2楼
分析什么?内部招待所附楼部分是否在30000平米内?可以提供水泵、冷却塔、板式热交换器等的相关参数吗?500万人民币包括自控部分吗?
回复
chinalnkydlzc
2007年04月30日 14:08:45
3楼
分析什么?就是上述设备吗?给出500万?
回复
daiboss
2007年04月30日 22:25:29
4楼
是分析投资回收期吧?要提供逐时负荷和高峰、平谷、低谷电价等才好分析
回复
tht10536
2007年06月14日 15:06:27
5楼
不知道是串联流程还是并联流程,是串联的单循环还是双循环,主机是上游还是下游?是并联单循环还是并联双循环呢?3G是否可以提供乙二醇泵,冻水泵,冷却水泵,板换等的参数?空调一年四季都在运行吗?
回复
tht10536
2007年06月14日 17:19:12
6楼
常规空调:200RT*3台,电功率为126KW,冷冻水泵15KW*3,冷却水泵15KW*3,冷却塔142m3/h*3,功率3.75KW*3(办公楼部分);招待所部分加1套设备。假设办公楼空调运行8:00~18:00(10个小时),招待所空调全天24小时运行。热水板换1050KW*2台。
办公楼每天运行电费:(126*3+15*3+15*3+3.75*3)*10*1.017=4873.97(元)
招待所每天的运行电费:(126+15+15+3.75)*24*1.017=3899.178(元)
常规空调每天总的运行电费:4873.97+3899.178=8773.15(元)

假设并联单循环流程,冰蓄冷空调:200RT*2台,电功率为144KW,乙二醇初次级泵15KW*4,冷冻水泵15KW*2,冷却水泵15KW*2,冷却塔142m3/h*2,功率3.75KW*2(办公楼部分);招待所部分加1套设备。假设办公楼空调运行8:00~18:00(10个小时),招待所空调全天24小时运行。乙二醇板换1050KW*2台。热水板换840KW*2台。
办公部分空调低谷运行电费:(144*2+15*4+15*2+3.75*2)*7*0.222=599.067(元)
办公部分空调平段运行电费:(144*2+15*4+15*2+3.75*2)*5*0.646=1245.165(元)
办公部分空调高峰运行电费:(15*2+15*2)*5*1.017=305.1(元)
招待所空调低谷的运行电费:(126+15+15+3.75)*7*0.222=248.25(元)
招待所空调平段的运行电费:(126+15+15+3.75)*9*0.646=928.79(元)
招待所空调高峰的运行电费:(126+15+15+3.75)*8*1.017=1279.02(元)
空调每天总的运行费用:599.067+1245.165+305.1+248.25+928.79+1279.02=4605.39元

每年空调运行270天,则每年节省运行费用:(8773.15-4605.39)*270=1125295.2(元)


请3G指点一下
回复
张三
2007年06月15日 18:55:15
7楼

270天每天均是满负荷吗?是否考虑了冰蓄冷系统增加的投资利息?
回复
tht10536
2007年06月16日 13:56:26
8楼
270均是满负荷运行,但是实际上常规空调系统在270天里只有少数几天中的少数几小时是满负荷运行,冰蓄冷系统虽说夜间低谷时段强制主机满负荷运行,白天也同常规空调一样只有少数几天处于满负荷运行,大部分时间里系统都处于部分负荷运行。没有考虑冰蓄冷系统增加的投资利息。所以实际上每年的节省运行费用肯定远小于1125295元。
回复
flyingbird
2007年06月17日 18:52:46
9楼
楼上的,按照你的计算,每年节约的费用是
每年空调运行270天,则每年节省运行费用:(8773.15-4605.39)*270=1125295.2(元)
是一百多万,不是十几万。
回复
tht10536
2007年06月18日 09:52:02
10楼
是的,少了一个数。失误啊,要是做报价这样就死定了~~~~~~~~~~~~~~
回复
tht10536
2007年06月21日 11:02:24
11楼
以下是引用张三在2007-04-28 11:17:18.0发表的内容:
投标的双工况主机电耗指标0.72千瓦/冷吨。内部招待所附楼部分配常规700千瓦冷水机组,投标的双工况主机电耗指标0.63千瓦/冷吨。

3G给的这个数据有问题。
回复