求助:对于铜母线怎么选取?
hnx123
hnx123 Lv.2
2004年07月31日 17:13:00
只看楼主

求助:对于铜母线怎么选取?他的标准是什么

求助:对于铜母线怎么选取?他的标准是什么

免费打赏
ydy
2004年07月31日 18:21:00
2楼

对于35~110KV电压等级的供电线路,主要按照经济电流密度来选择,用允许载流量校验;对于10KV以下的供电线路,主要按允许电压损耗来选择,按允许载流量 和机械强度进行校验.

标准我不清楚

我虽然也是学电气的,但不精,这是我一本书上写的,希望能给你帮助.

回复
lhdlgmz
2004年07月31日 18:57:00
3楼


附录一 裸导体的长期允许载流量









注:①载流量系按最高允许温度+70℃、基准环境温度+25℃、无风、无日照条件计算的。
  ②上表导体尺寸中,h为宽度,b为厚度。
  ③上表当导体为四条时,平放、竖放时第二、三片间距皆为50mm。



铜母线的载流量约为铝母线载流量的1.27倍

回复
残剑飞雪
2004年08月01日 14:29:00
4楼
还要考虑动稳定
回复
大鼻山
2004年08月01日 22:55:00
5楼
估计楼主是问变电所低压屏的铜母排吧?你按载流量并结合《工业及民用设计手册》选择即可
回复
船长
2004年08月01日 23:48:00
6楼
如果指变压器的低压母排,应按照变压器容量选择母线截面,而不宜按实际计算负荷选。