有关电流互感器额定电流和电流表量程的疑问
chenhutu
chenhutu Lv.2
2004年07月31日 12:19:55
来自于变压器
只看楼主

一个一直比较模糊的问题:低压配电系统中,出线回路的计算电流I1,断路器整定电流I2,电流互感器额定电流I3和电流表量程I4之间的合理关系(关键是I3和I4)?请诸位不吝指点。。。

一个一直比较模糊的问题:低压配电系统中,出线回路的计算电流I1,断路器整定电流I2,电流互感器额定电流I3和电流表量程I4之间的合理关系(关键是I3和I4)?请诸位不吝指点。。。

免费打赏
sese
2004年07月31日 16:27:00
2楼

电流表接在CT的二次侧,楼主说的I3和I4还能有什么关系呢?


偶觉得I3=I4 I1=0.67I3

回复
ownskywu
2004年07月31日 17:38:00
3楼

应该是:I3=0.7XI4

因为当电流互感器的额定电流在电流表量程的3/4附近时,是最准确的.