PLC中央控制室在二楼,一楼为空,本人设计控制电缆和信号电缆从一楼楼顶桥架穿楼板进入控制室,请教各位此法是否合理?桥架和楼板穿孔的密封咋解决?请指教!

PLC中央控制室在二楼,一楼为空,本人设计控制电缆和信号电缆从一楼楼顶桥架穿楼板进入控制室,请教各位此法是否合理?桥架和楼板穿孔的密封咋解决?请指教!
免费打赏
hou_yw
2004年08月02日 11:43:00
2楼
可以用防爆胶泥封堵!~线槽内施工完成后也要用防爆胶泥进行封堵!~~
回复
daixl7310
2004年08月05日 14:29:00
3楼
谢谢!