直埋热力采暖管线在拐弯处一定要加检查井吗?
dusen
dusen Lv.2
2007年04月28日 01:05:24
来自于采暖供热
只看楼主

直埋热力采暖管线在拐弯处一定要加检查井吗?设计院在给我们小区设计的采暖管线,在每一个拐弯处都设置检查井合适吗,管线保温材料是黄甲克.

直埋热力采暖管线在拐弯处一定要加检查井吗?设计院在给我们小区设计的采暖管线,在每一个拐弯处都设置检查井合适吗,管线保温材料是黄甲克.
免费打赏
somebody665
2007年04月30日 11:56:59
2楼
不一定。转弯可作为自然补偿的一种形式。
回复
lrd2334
2007年04月30日 13:26:37
3楼
可以不做,我们从来不在弯头处做检查井.
回复
zhangguangxin197
2007年04月30日 19:35:57
4楼
可以不做,直埋图集上有标准图,它用软质材料填充,我记得北京豪特耐就卖这种软质填充材料,可以查一查。
回复
jpy269
2007年05月01日 09:31:31
5楼
可以不做的,

我们很少在弯头处做检查井.要是在每个弯头处都设置的话,那院子里要有多少个呀!

你在弯头处看有没有泄压口,如果有就必须设检查井.这种情况例外
回复
dusen
2007年05月01日 20:32:36
6楼
弯头处没有泄压口.
回复
wybhome2004
2007年05月02日 17:13:41
7楼
可能是为了保护弯头,有其附近设有固定支座而设的检查井.
回复