请教!!!!断路器的特殊巡视有那些!!!
xuegou
xuegou Lv.2
2004年07月30日 14:51:04
来自于断路器
只看楼主

急需!!!

急需!!!
免费打赏
sxywmx
2004年07月30日 14:58:00
2楼

是什么断路器??每种都不一样的。

回复
yukanlee
2004年07月30日 15:15:00
3楼

特殊巡视?不太明白呀!

一般断路器巡视只能是电流、声音、气味什么的,其它的也看不到哇!定期的试验倒是可以做的。

回复
lhdlgmz
2004年07月30日 15:22:00
4楼

这是某个变电站运行规程中有关断路巡视部分供参考:

4.1 投入电网和处于备用状态的高压断路器必须定期进行巡视检查。

4.2 断路器巡视检查项目:

a、断路器的分、合位置指示正确(红绿灯及机械指示)并与当时实际运行情况相符;

b、主触头接触良好不过热,内部无异常声响;

c、气体压力表计在正常的范围内;

d、断路器放气阀关闭紧密;

e、套管、瓷瓶无裂,无放电声和电晕(包括均压电容器)

f、引线的连接部位接触良好,无过热;

g、断路器底架下的传动拉杆应水平,连接部件、开口销等无锈蚀,损坏,连接处的防松螺母无松动;接地良好;

h、断路器的安装基础的地脚螺栓应无松动,焊缝无开裂等;

i、断路器表面油漆无脱落;相色清楚;

j、断路器户外防雨帽、刀闸及操动机构箱,构架上应无鸟窝;

k、注意断路器环境条件,户外断路器遮栏完好,无严重锈蚀;设备附近无杂草和杂物;室内高压配电室的门窗,通风及照明应良好;

l、雷雨季节雷击后应进行巡视检查,并记录避雷器计数器动作次数;

m、电气接头无绕红、打火、瓷套外绝缘无放电、裂纹、破损及闪络痕迹;

n、断路器设备内部无异常响声;

o、断路器事故跳闸后,无论重合闸或强送是否成功,均应对断路器外部进行检查和巡视。

4.3 弹簧操动机构的巡视检查项目:

a、机构箱罩平整,开启灵活、关闭紧密;

b、分、合闸机械指示牌指示正确,符合实际运行情况,外罩无严重锈蚀;油漆无脱落;

c、直流电源回路接线端子无松脱,无铜绿或锈蚀。

4.4开关检修,保护定检时,根据安全要求,应断开其二次回路的电源如下:

a、控制回路 b、操作回路 c、重合闸回路

d、信号回路 e、保护闭锁回路

4.5 断路器的正常维护:

4.5.1 断路器正常运行维护项目:

a、不带电部分的定期清扫;

b、配合其它设备的停电机会,进行传动部位检查,清扫瓷瓶积存的污垢及处理缺陷;

c、按设备

回复
xuegou
2004年07月30日 16:57:00
5楼

谢谢!

十分感谢!!!