请教各位老师们.太急了.
fiskerandpotti
2007年04月27日 19:33:23
只看楼主

我们单位拟建一个加氯工作间.里面有一个500W的加氯机.在那趟线上还有一个宿舍.里面有空调.彩电.电脑.还有热水器和其他一些小家电.需要跑3相4线的电缆.小弟我不清楚应该用多少平方的电缆......

我们单位拟建一个加氯工作间.里面有一个500W的加氯机.在那趟线上还有一个宿舍.里面有空调.彩电.电脑.还有热水器和其他一些小家电.需要跑3相4线的电缆.小弟我不清楚应该用多少平方的电缆......
免费打赏
fiskerandpotti
2007年04月27日 19:35:12
2楼
而且还要考虑以后的所加的负荷..
回复
xx_691214
2007年04月27日 21:17:19
3楼
最小4*10mm2
回复
liu977129
2007年04月28日 09:09:22
4楼
按照1平方米的线能够承受5A的电流计算一下,用380V的供电可以分成三路,计算一下总的用电功率一除既可以了!
我想是这样!
回复
hubeixp
2007年04月29日 17:14:06
5楼
用4*6的足矣
回复
hbjgfpg
2007年05月04日 11:54:07
6楼
是否考虑宿舍?
回复
wangxiang640
2007年05月04日 14:57:56
7楼
vv-5*16
回复
wangxiang640
2007年05月04日 14:58:46
8楼
5*16
回复
aries9705
2007年05月04日 15:42:13
9楼
个人觉得4*10最好,因为你还要做预留,为以后考虑呢
回复