求教[老工程师说要这么做水泵房]
since168
since168 Lv.2
2007年04月27日 17:51:28
只看楼主

喷淋泵X2/90KW消防泵X2/90KW生活泵X2/11KW排污泵X2/3KW工程师的意见:先设一总配电柜(单电源进线),做为消防\喷淋\排污的一路电源,[生活泵从这单电源供电]再从变电所引来另一路电源做上述的备用电源消防\喷淋各设两个双切箱(和控制箱合用),也就是消防泵(主)设一个,(备)再设一个这样好不好?

喷淋泵X2/90KW
消防泵X2/90KW
生活泵X2/11KW
排污泵X2/3KW
工程师的意见:先设一总配电柜(单电源进线),做为消防\喷淋\排污的一路电源,[生活泵从这单电源
供电]
再从变电所引来另一路电源做上述的备用电源
消防\喷淋各设两个双切箱(和控制箱合用),也就是消防泵(主)设一个,(备)再设一个
这样好不好?
免费打赏
dl1027
2007年04月27日 20:16:44
2楼
消防负荷至少得按2级负荷算嘛.2路电源互投是常用做法.
回复
since168
2007年04月28日 08:35:51
3楼

消防\喷邻在一个房间,难道不可以做成一个双切么?
回复