变电所低压柜上出线,最大用多大的电缆桥架,可以用双层的吗?安装方便吗?如果可以用双层的,层间距最小多少?
变电所低压柜上出线,最大用多大的电缆桥架,可以用双层的吗?安装方便吗?
如果可以用双层的,层间距最小多少?
2楼
最好不要用双层。一台低压出线柜最多不就十几根电缆嘛至于要双层吗?
回复
3楼
根据电缆数量选择桥架宽度,双层是可以的,但前提是楼层高度足够,层间距离一般为300,控制电缆可为250,10KV电缆为350
桥架布置要根据现场环境结合开关柜类型进行合理布置
回复
4楼
没错。我同意你的说法;如果才用双层的话,施工难度当然会有所增大;
回复
5楼
查看电力工程电缆设计规范.
回复
6楼
要看电缆的数量,一般桥架内要有一定的散热空间,1/3-1/2
回复
7楼
线路太多就改用支架
回复
8楼
1.线路太多就改用支架;2.要看电缆的数量,一般桥架内要有一定的散热空间,1/3-1/2
回复
9楼
要看电缆的数量,一般桥架内要有一定的散热空间,用双层的话,施工难度当然会有所增大;
回复
10楼
学习中
回复
11楼
双层桥架间的距离不应小于H+100
最好不要用双层的不然施工会很麻烦
回复