合用水箱中消防用水不被挪用的措施?

合用水箱中消防用水不被挪用的措施?
免费打赏
jjplj
2007年04月27日 15:46:46
2楼
给水管的出水管再消防水量的也位置上就保证了,现在好像不能合用吧
回复
yanglan
2007年04月27日 21:36:24
3楼
给排水技术措施里有的
1. 其他水管的吸水管在消防水位以上
2. 吸水管在箱/池底的话,在消防水位处设置开个10mm的小孔
3. 消防水和生活水在建给规范中不让合用了