接触氧化池空气量的确定!!!
alberody@co163
2007年04月27日 13:37:57
来自于水处理
只看楼主

我现在做一个用接触氧化工艺处理的废水设计,Q=25m3/h,氧化池尺寸6m*4m*4.5m,现在有两种计算空气量的方法却有两种差别很大的结果根据汽水比15:1空气量Q=25*15=375m3/h=6.25m3/min根据一种微孔曝气头计算暴气头规格:规格215mm服务面积S=0.5m2单个通气量q=1~3m3/h所以曝气头数量=6*4/0.5=48个空气量Q=45*3=135m3/h=2.25m3/min

我现在做一个用接触氧化工艺处理的废水设计,Q=25m3/h,氧化池尺寸6m*4m*4.5m,现在有两种计算空气量的方法却有两种差别很大的结果
根据汽水比15:1
空气量Q=25*15=375m3/h=6.25m3/min
根据一种微孔曝气头计算
暴气头规格:
规格215mm
服务面积S=0.5m2
单个通气量q=1~3m3/h
所以曝气头数量=6*4/0.5=48个
空气量Q=45*3=135m3/h=2.25m3/min
一个是375m3/h,一个是135m3/h
怎么差别那么大,我该怎么选择呀?
请高手指点!!!
免费打赏
z_d_p@co163
2007年04月27日 14:45:12
2楼
我觉得,这两种计算方法均有问题,只能用于经验复核或校核,表现在:
1、需氧量污染物指标无关。按这个算,BOD50MG/L和500MG/L的结果一个样……
2、需氧量充氧效率无关。按第一个算,穿孔管和微孔曝气的结果一个样;按第二个算,曝气头15%~30%都有,选哪个……

比较简单一点儿的,直接借鉴活性污泥法的方法计算就行了……
回复
epat_klc
2007年04月27日 15:27:33
3楼
最好不好用微孔
回复
epat_klc
2007年04月27日 15:29:20
4楼
你把你的水性写上来

大伙帮你全面分析下!

回复
alberody@co163
2007年04月27日 16:35:45
5楼
是剿丝废水,COD300,BOD500
回复
alberody@co163
2007年04月27日 16:38:17
6楼
3楼干吗说最好不要用微孔,什么原因?
我开始想用散流式曝气头的,但公司说这种都过时了要用回微孔曝气头
回复
xth214
2007年04月28日 08:00:32
7楼
根据《室外排水设计规范》GB50014-2006,池底曝气时,气水比宜为8:1。
回复
chchz
2007年04月28日 09:01:11
8楼
水气比太大,7:1最大了
回复
xth214
2007年04月28日 09:43:17
9楼
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)有关生物接触氧化池的叙述中的6.9.8条,即:
6.9.8 宜根据生物接触氧化池填料的布置形式布置曝气装置。底部全池曝气时,气水比宜为8:1。
回复
z_d_p@co163
2007年04月28日 10:24:36
10楼


有这种水?
回复
chenyi1984116
2007年04月28日 10:25:07
11楼

第二种得算法是根据池的大小得出来的,也就是说当池子越大的时候空气量就越大,可现实不尽然.
要知道曝气是由一根主管接到池底的曝气管的,理论上每个曝气头的空气量都是一样的,而所有的曝气器的空气量都是来来自一根管,主管的供气是连续的,而不是每个曝气器都独立接一根管到风机,
回复

相关推荐

APP内打开