接地线中有电流通过正常吗?特别是当冷冻机空压机等设备开启运行时,电流可以达到上百安培,请问各位是什么原因?配电系统为:TN-C-S
接地线中有电流通过正常吗?特别是当冷冻机空压机等设备开启运行时,电流可以达到上百安培,请问各位是什么原因?配电系统为:TN-C-S
12楼
一般情况下,接地线是没有电流流过的,若有的话就是系统中有问题。有两种可能,一种是三相负载不平衡,一种是绝缘受损,外壳接地,通过PEN线流入大地。
分析:“特别是当冷冻机空压机等设备开启运行时,电流可以达到上百安培”,可以判断是你的这些设备有短路点,用遥表测一下绝缘电阻就可以知道哪个不行了。
回复
13楼
我们都测过没有发现什么问题,叫设计院也看过了,没有什么结果。唉!真是头痛。
回复
14楼
这么邪门?
回复
15楼
按道理说地线有电流,只有三相不平衡和绝缘不好时有电流啊,听你这么说还真不好处理啊!期待高人指点!
回复
16楼
接地系统有问题,如果是对地短路,应该开关早就跳闸了。
回复
17楼
TN-C-S,系统的话,三相五线制,三相不平衡只会有N线带电零,PE线是不会的,会不会有绝缘受损,或者设备漏电,碰壳等现哦,在设备全开的时候,测一下设备是不是带最,还有就是,PE线会不会接错了,真接接到相线上了哪,我们工厂以前就发现过单相的火线跟PE线接上了哪,搞的全车间带电!
回复
18楼
这个是不会的,都查过了,厂里这样也运行3年了。怀疑是感应电,不知道会不会有这么大?
回复
19楼
我厂的变压器也有这种情况,1600KVA的变压器,接地线上的电流有20多安,也在找问题,就是找不出来,但是又不影响运行。
回复