电缆选型问题,急!
萧易96
萧易96 Lv.3
2007年04月26日 22:05:40
只看楼主

关于路灯施工设计上电缆载流量的问题,工程情况是这样的:路全长为1300M,初步想定双排双挑650W(400W/250W),共64杆。在电缆选型上的意见有点出入,我认为应该选用VV22 4*25,另外一个意见认为VV22 4*16就已经足够了。想找些理论上依据作为我的支持,所以想请教各位,有个比较详细的指教。谢谢了。本人刚刚入行不久,再次感谢了。

2007年04月26日 22:36:06
2楼
你考虑个电压降没有,电缆线路的热稳定,.这些条件达道不?
回复
萧易96
2007年04月26日 22:52:06
3楼
路宽为22M,对称式布置。谢谢楼上的兄弟,压降怎么计算啊
回复
hlss
2007年04月27日 01:36:27
4楼
看看《建筑电气常用数据》(04DX101-1)第17、18页
回复

相关推荐