交流输入空开 跳闸原因??
zhanhuo521
zhanhuo521 Lv.3
2007年04月26日 13:36:25
只看楼主

现在一个直流屏应用在 一个化工厂内 交流进线为单独从低压配电柜中引出.现在 交流输入开关 老是跳闸.空开为 siemens 2P 的10A ,一个月中 有6到7次 跳闸.但是直流屏内整流器无故障,合上后有可以正常工作.常规交流进线电流 也就5A .请教 是什么原因 能够造成这种现象??????????????//急^^^^^^^^^^^^^^^

现在一个直流屏应用在 一个化工厂内 交流进线为单独从低压配电柜中引出.
现在 交流输入开关 老是跳闸.
空开为 siemens 2P 的10A ,一个月中 有6到7次 跳闸.
但是直流屏内整流器无故障,合上后有可以正常工作.
常规交流进线电流 也就5A .

请教 是什么原因 能够造成这种现象??????????????//
急^^^^^^^^^^^^^^^
免费打赏
ccc678
2007年04月26日 15:47:19
2楼
可能有较大的冲击电流.........
回复
zhanhuo521
2007年04月27日 08:50:51
3楼
这个可以这么理解是冲击造成的,
关键是这个冲击电流是哪里来的??
如果是整流器 ,整流器额定电压300V下最大输出电流为6A. 那么??????

有没有可能 是输入端 交流引起的呢?????? 交流的波动有没有可能造成 空开跳的情况????
回复
hubeixp
2007年04月27日 10:08:53
4楼
查一查交流进线的线路看有没有问题,说不定有绝缘损坏的现象,造成漏电
回复
zhanhuo521
2007年04月27日 11:26:44
5楼


不带漏电保护的空开.
瞬间短路么?关键是 总是在 固定的时间范围内跳 比如一个月 隔几天 大部分是上午8-9点.
回复

相关推荐