cba265
cba265 Lv.2
2007年04月26日 13:30:00
只看楼主

有一取暖系统循环泵(*闭式的水循环*),改造成变频调速.具体实现的功能如下;两个采暖区域,开两个区域压力正好,当关闭一个的时候压力会高,要做到的就是在关闭一个区域的时候压力能够达到设定的压力.    当关闭一个系统,系统的压力会高,已经高出变频的设定的压力,变频器会以最低的频率运转(可以说是不转),这样水就不是流动的,这样就无法达到取暖的目的.例如-系统在不开泵的时候压力为0.2Mpa,开泵压力会叠加.到0.6Mpa.当关闭一个系统的时候,系统的压力会上升(0.8Mpa).当变频器设定的压力在0.6Mpa的时候,变频器会以最低的频率运转(可以说是不转)

有一取暖系统循环泵(*闭式的水循环*),改造成变频调速.具体实现的功能如下;两个采暖区域,开两个区域压力正好,当关闭一个的时候压力会高,要做到的就是在关闭一个区域的时候压力能够达到设定的压力.
    当关闭一个系统,系统的压力会高,已经高出变频的设定的压力,变频器会以最低的频率运转(可以说是不转),这样水就不是流动的,这样就无法达到取暖的目的.例如-系统在不开泵的时候压力为0.2Mpa,开泵压力会叠加.到0.6Mpa.当关闭一个系统的时候,系统的压力会上升(0.8Mpa).当变频器设定的压力在0.6Mpa的时候,变频器会以最低的频率运转(可以说是不转)
解决办法  调整变频器参数的最低频率在能达到0.6Mpa的频率上,或是直接设定几个频率段,转换来实现.开两个区域的时候用频率高的那段,开一个区域的时候用频率低的那段.